电缆在进行热稳定校验时,设计手册上Qt=It^2*t中t应取主保护动作时间+断路器全分断时间之和。最小值0.6s,大的要到1.6s.如按此校验,电缆截面会很大.如一个系统短路电流23.3kA,按手册表5-25则至少要150mm2截面的电缆.而在实际设计中取的是断路器的开断时间:0.1s.算下来只要大于53.782mm2截面的即可,取70mm2截面的电缆这样计算有没有问题呢.