电缆热稳定校验中时间如何取

发布于:2008-04-24 11:25:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电缆在进行热稳定校验时,设计手册上Qt=It^2*t中t应取主保护动作时间+断路器全分断时间之和。
最小值0.6s,大的要到1.6s.
如按此校验,电缆截面会很大.
如一个系统短路电流23.3kA,按手册表5-25则至少要150mm2截面的电缆.
而在实际设计中取的是断路器的开断时间:0.1s.算下来只要大于53.782mm2截面的即可,取70mm2截面的电缆
这样计算有没有问题呢.
  • electricity
    electricity 沙发
    0.1秒当然有问题了。应该是1.6秒。
    2016-05-31 17:59:31

    回复 举报
    赞同0