土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 低温热水地板辐射采暖系统施工工艺指引手册

低温热水地板辐射采暖系统施工工艺指引手册

发布于:2025-02-18 11:15:18 来自:暖通空调/零基础学地暖

来源:郭鹏学暖通

|

作者:郭鹏学暖通

[复制转发]


来源:工程资料网
如有侵权,请联系删除

施工条件
设计图纸及其它技术文件齐全,图纸已进行会审,施工方案已通过审批,并已进行技术交底。结构施工基本结束,具备室内采暖系统安装作业面,建筑已提供准确的各楼层地面标高线,主要作业条件满足施工要求。现场施工用水、用电、材料采购、主要施工机具等能满足施工需要

工艺流程
材料进场、报验→检查作业面→固定分、集水器→铺设绝热层苯板→铺设地暖反射膜→敷设地暖管→连接分水器→试压(第一次试压)→带压回填混凝土→试压(第二次试压)→地面层施工
图片

施工方法与工艺要求
一、材料进场验收
根据集团住宅设计标准要求“采暖水管管材,采暖热表至户内分集水器采用PPR管,管材等级4级,管系列S4,热熔连接;低温地板辐射采暖盘管采用PE-RT管”。
集水器、分水器、管材及绝热层等材料的材质、尺寸、规格应符合设计及合同要求,进场材料按相关要求验收,做好验收记录并及时归档。
二、分、集水器安装
墙面抹灰完成后,在墙上划线确定分集水器安装位置及标高,安装时要求横平竖直。水平安装时,宜将分水器安装在上,集水器安装在下,按设计要求距地面高度处固定。热集水器入口阀组采用PE-RT管件热熔容易造成管口不同程度缩径,造成供暖热水流量减小影响供热效果,建议采用热镀锌钢管连接,避免该情况出现。
图片

三、绝热层铺装(以挤塑聚苯板为例)
地板采暖工程施工前要求将地面清扫干净,确保地面平整,无凹凸不平、起壳空鼓、基层开裂、沙石碎块、钢筋头等现象。
绝热材料铺设在平整的结构层或平整的地面上,要求铺设平整、搭接严密,边缝挤满。直接与土壤接触或有潮湿气体侵入的地面,在铺放绝热层之前应先铺一层防潮层。
门口等不规则部位铺设时,要按实际形状采用刀割成型后铺设。
盘管前,质检员须按设计图纸重新核对一次,无误后方可转入下一道工序。

四、辐射层及钢丝网铺装
辐射层材料应铺平铺严,接缝处用密封胶带封严。将钢丝网平整铺设在辐射层上面,要求铺平铺严,边角网丝上翘处需作处理。

五、地暖管铺设
地暖管敷设前应检查管外观质量,管内部不得有杂质;切割时应采用专用剪子断管,断口平整,断面垂直管轴线。地暖管应按设计图纸标定的管间距和走向敷设,保持平直,每环路为一根管,安装时加热管材不允许有接头、死弯等情况。安装间断或完毕时,敞口处应随时封堵。加热管弯曲部分不得出现硬折弯现象,塑料管曲率半径不应小于管道外径的8倍。
地板辐射采暖常用的布管方式有平行排管式、蛇形排管式及回字形盘管式,应房间用途,房间热工热性,遵循温度均匀分布原则而确定布管方式。盘管时从分集水器开始安装,加热管应加以固定,采用扎带将加热管绑扎在铺设于绝热层表面的钢丝网上。加热管固定点要求直管段不应大于500mm、弯曲管段不应大于300mm进行设置。
加热管露出地面至分水器的管段,应设置塑料蛇皮套管,以防局部光照老化。管间距小于等于10厘米、或过墙处、或伸缩缝处须安装螺纹套管或柔性套管,穿墙套管出墙部分不少于5厘米。地暖管主管敷设时要尽量避免与给水管交叉,如交叉时要求给水管加设过桥管件,保证管道不超高。
已交楼项目部分住户供暖达不到要求,经通球试验发现是由于采暖管PE-RT管在修复损坏的管线时采用热熔连接造成管径缩口所致,影响供暖效果。因此,采暖管PE-RT管若损坏修补后应及时进行通球试验,及早发现问题。

六、设置伸缩缝
在与内外墙、柱等垂直构件交接处应留不间断的伸缩缝,伸缩缝填充材料应采用搭接方式连接,搭接宽度不应少于10mm,伸缩缝填充材料与墙、柱应有可靠的固定措施,与地面绝热层连接紧密,伸缩缝宽度不宜少于10mm,填充材料可采用高发泡聚乙烯泡沫塑料。
当地面形状比较规则且面积超过30m2或边长超过6m时,应按不大于6m设置伸缩缝,缝宽不少于8mm。当地面形状有较大变化时,除满足上述设置要求外,在变化处必须设置伸缩缝。伸缩缝应从绝热层上边缘做到填充层的上边缘。

七、打压测试
在施工至以下节点时,应通过水压或气压检验盘管系统是否合格,并及时检测施工过程中盘管系统是否处于正常状态。打压测试要求每套分、集水器系统各个环路连通打压,水压试压压力和持续时间符合规范要求,验收合格后方可进入下一道施工工序。采用水压打压试验后应及时将管内积水吹净,避免冬季结冰。

八、填充层施工
在试压合格后,将管内压力降至工作压力,在浇筑混凝土填充层时,保持管内压力在工作压力范围内。浇筑混凝土填充层前,应按要求设置伸缩缝。填充层应采用细石混凝土进行浇捣施工,标号应不小于C15,骨料粒径不宜大于12mm,并宜掺入适量防止龟裂的添加剂,然后进行找平。待抗压强度达到5MPa后,方可上人行走。填充层养护期满之后再进行一次打压试验,合格后方可进行地面层的施工。在地面层施工时,不得剔凿填充层或向填充层楔入钉子等物品。严禁在铺设有地暖房间的地面上使用电炉和生火。
填充层受材料伸缩、温度变化等原因容易产生裂缝,应从以下方面做好混凝土防开裂措施:
保证基层的平整度控制在±2mm为宜。
地暖管布设时应避免环境温度过低和雨天作业。
地暖管道固定时一定要平实,牢固,严禁管道翘起。在填充层作业时应当配合检查,切不可存在管道漂起的现象,保证管道上部的混凝土的厚度(应不少于30mm)。
遵循温度均匀分布原则确定合理的布管方式,并正确设置伸缩缝。
保证填充混凝土的强度不低于C15(以标号C20比较适宜),并掺入适量防止龟裂的添加剂。
地暖地面的收面至少分两次成型,第一遍在混凝土初凝前进行收面,找平,第二遍在混凝土收水后(初凝后终凝前),消除混凝土表面缺陷,防止产生收缩裂缝。
保证填充层混凝土不少于21天的养护期及防止过早上人。
将钢丝网敷设在地暖管之上,可以有效的防止填充层的开裂,但成本较高,只能综合考虑,个例采用。

九、采暖系统调试
地板辐射采暖系统未经调试,严禁运行使用。具备供热条件时,调试应在竣工验收阶段进行;不具备供热条件时,经协商可延期至采暖期进行。同时检查系统管道坡度、阀门及排气情况。
调试时初次通暖应缓慢升温,先将水温控制在25~30oC范围内运行24h,以后每隔24h升温不超过5oC,直至达到设计水温。调试过程应持续在设计水温条件下连续供暖24h,并调节每一环路水温达到正常水平,待稳定后对室内温度进行测定和调整

十、质量要求
竣工验收时,应具备下列资料:施工图、竣工图和设计变更文件;主要材料、制品和零件的检验合格证和出厂合格证;中间验收记录;试压和冲洗记录;工程质量检查评定记录;调试记录。
竣工验收标准。按设计要求进行验收。当设计无具体要求时,低温热水地板辐射采暖系统安装的质量检验和验收可以参照下表:
图片
图片


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

了解地暖设计与施工流程

地暖是一项复杂的系统工程,装修小白想在短时间内摸清地暖的各个方面,是一件很困难的事情。但是我们希望通过对一套地暖方案的分析,帮助地暖用户在设计、选材和施工等方面对地暖有一定的了解。 不过在进入正题之前,我们不妨先来看一下地暖系统的大致构成。 地暖系统构成图 地暖地面结构图 其结构由下至上依次为: 1.楼板或与土壤相邻地面(即原始地面) 2.防潮层(与土壤相邻地面需要)

回帖成功

经验值 +10