土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 浅议基坑方案审查要点及案例分析

浅议基坑方案审查要点及案例分析

发布于:2025-02-14 11:00:14 来自:建筑结构/地基基础

来源:结构菜鸟人生

|

作者:木子青见

[复制转发]


基坑设计方案


要点

1.总体原则

  • 围护结构体系应符合工程实际(切合勘察资料、周边环境、主体结构等条件),选型合理,计算正确

  • 技术可行,经济选用,内容齐全,图纸详尽,操作性强


2.方案组成

  • 项目概况

  • 地质水文简介

  • 水平力分析

  • 止水措施

  • 维护结构

  • 施工工况

  • 基坑降排水

  • 基坑信息化施工及监测监控



3.常见问题

  • 方案介绍不详尽

    • 出土坡道未表达

    • 坑边是否有超挖情况

    • 未考虑主体桩基础

    • 坑中坑未详尽

    • 基坑降排水措施未表达

    • 基坑监测及要求未作详细说明

    • 关键工艺/节点做法不明确

  • 周边环境调查不充分

    • 基坑设计应更好的结合周边环境出具解决方案(如对周边管线的处理,是拆改还是避让保护?对周边建筑的影响,控制变形并避免桩锚形式锚索对原基础造成影响)

    • 周边道路的距离;管线的管型、管径、距离、深埋等;河流分布、边坡状态或完整性及可能对基坑的影响、自然地坪标高的描述等及对基坑影响程度的分析;

    • 周边建筑物、构筑物的距离、基础形式、结构形式、建造年代、现有状况的描述及对基坑影响程度的分析;

  • 平面布置常见问题

    • 考虑室外汽车坡道、地下室连接通道、出土临时坡道等的影响,考虑化粪池、电梯基坑的位置及其支护方案。

    • 注意协调支护桩与工程桩(承台)、内支撑与楼层梁板等冲突

    • 拆换撑应考虑地下室周边大开洞、坡道等区域的加强措施

    • 减少阳角区域, 以直代曲

    • 规避并优化不规则/异型基坑平面

  • 剖面常见问题

    • 注意深基坑拆换撑对主体结构的影响

    • 斜撑会对撑应考虑主体后浇带设置,并双方互校

    • 坑底标高是否与建筑一致,并尽可能和建筑协商优化坑深

    • 基坑支护剖面的合理性判断(悬臂桩问题、放坡坡率、锚索/锚杆长度、桩长等)

    • 裙边加固的必要性及范围

  • 其他

    • 土层参数/支撑刚度取值不合理

    • 遗漏化粪池、雨水调蓄池等附属构筑物的基坑设计(尤其是软土地区)

    • 支护桩兼做主体桩时需考虑包络设计,尤其是桩检的要求

    • 是否考虑了总体施工顺序及施工的可行性,施工工况是否全面、合理,对施工是否有清晰的指导意义

    • 对周围环境、工程地质、建筑结构的难点重点所采取的对策是否合理

    • 是否明确对基坑周边限载的要求;

    • 排水措施是否详尽,特别是涉及边坡汇水的处理



     

     


基坑设计方案审查


内审(以某项目为例)
     
0           1        

         

         
设计说明存在的问题          

         

         

     


  1. 粉质黏土的抗剪强度指标C取值为0,不合理;

  2. 设计说明中未对水文地质条件进行说明;

  3. 设计说明中缺降排水措施;

  4. 缺基坑检测说明   


0           2        

         

         
1#基坑存在的若干问题          

         

         

     


  1. 基坑底标高-7.900,是否可考虑减小地下室层高,优化基坑深度;

  2. 平面图缺少坑中坑(如电梯井等)做法及示意;

  3. 坡道出支护平面布置极不合理,应考虑优化;

  4. 平面图缺基坑排水平面图、缺控制点坐标定位、缺周边管线资料

  5. 下图阴角区域为薄弱区,建议斜拉,受力更直接且成本更优;

  6. 坑底标高应为底板垫层底标高,目前示意为承台底标高

  7. 基坑剖面方案统一考虑为悬臂排桩方案不合理,有条件地方应优先考虑放坡/复合土钉等经济方案,无条件区域是否可考虑PRC管桩+锚索方案?

  8. 复核灌注桩桩长是否满足嵌固及计算要求,尤其是有些剖面还在填土层

  9. 基坑是否需要考虑止水方案?

  10. 基坑肥槽空间仅800太小,应与总包商议至少保证1m以上,否则施工困难

  11. 出土坡道位置应与总包协商,并在平面图中示意     

  12. 放坡喷锚混凝土厚度60是否偏小?请复核

    
0           3        

         

         
2#基坑存在的若干问题          

         

         

     


  1. 平面图应示意一层/二层地下室的边线

  2. 坑底标高是否偏深须与建筑复核

  3. 放坡坡率应根据不同土层取值不同,现方案均为1:1不妥

  4. 基坑平面布置不一定完全根据地下室轮廓来,具体需与总包方共同协商更优方案

  5. 其他缺少内容同科研中心基坑

  6. 一二层地下室交界处应复核锚杆是否与工程桩冲突?

  7. 8.3m基坑采用悬臂桩方案有较大安全隐患,尤其是桩端还在土层。请仔细复核

  8. 较多工程桩在放坡区域,需总包复核施工是否有问题

  9. 未见土钉的构造做法

  10. 冠梁尺寸800与灌注桩直径不匹配

   



基坑设计方案审查


专家评审

1.地下水位的问题

    需考虑雨季施工期间降排水措施

    调查周边气象、水文资料作项目参考

2.做好施工策划

   考虑场地排水问题

   考虑是否分期开挖

3.坡脚加固措施

   花岗岩残积土遇水软化,在强降雨极端天气需采取应急预案




全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.11 万条内容 · 704 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么是钢筋混凝土扩展基础?

钢筋混凝土扩展基础是一种常用的建筑基础形式,它通过将基础底面扩大,以分散和传递上部结构荷载至地基土中。这种基础适用于地基土承载能力较低或需要减小基础沉降的情况。 主要特点 1.分散荷载:通过基础底面的扩展,将荷载分散到更大的区域,降低单位面积的地基应力。 2.适应性强:可根据地质条件和结构要求,设计成不同形状和尺寸的扩展基础。 3.使用材料:主要使用钢筋混凝土,具有较高的强度和耐久性。

回帖成功

经验值 +10