土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 定流量与变流量系统

定流量与变流量系统

发布于:2025-02-12 10:43:12 来自:暖通空调/暖通资料库

来源:郭鹏学暖通

|

作者:郭鹏学暖通

[复制转发]

一、定流量与变流量系统

区分标准——以用户侧(而不仅仅 是末端)的系统水流量是否处于实时变 化的特点来区分。

在多台并联水泵的系统中,如果仅仅 因为水泵台数变化导致的流量变化,不能 称为“变流量系统”。

二、定流量系统

●末端采用  电动三通阀  实时控制水流量的 系统;

●末端无任何自动控制水流量装置和措施 的系统。

●定水量系统适合于冷水机组不超过两台 的小型空调水系统。

(一)末端不控:

1.末端恒 流量 2.用户侧 总流量 恒定 3.水泵定速 运行

(二)末端三通阀:

1.末端流 量变化 2.用户侧 总流量 恒定 3.水泵定 速运行

(三)一次泵台数控制

1.末端变流量   2.用户侧总流量   变化   3.水泵定速运行   4.冷水机组定流量

(四)一次泵变速控制

1.末端变流量 2.用户侧总流量 变化 3.水泵变速运行 4.冷水机组变流量

(五)二次泵台数控制

1.末端变流量 2.用户侧总流量 变化 3.一级泵定速运 4.冷水机组定流 量

(六)二次泵变速控制

1.末端变流量   2.用户侧总流量   变化   3.二级泵变速   4.冷水机组定流   量

三、一次泵变流量系统

●系统特点:末端采用两通阀实时控制水流量,使得用户侧的系统水量实时发生变化。

●实施要求:

(a)末端水量实时控制;

(b)保证冷水机组运行的最小安全流量。

●实施方式:

(a)系统供、回水设置  压差旁通阀  控制——目前最常用方式;

(b)水泵采用变速控制(通常是变频调速)。

● 推荐采用水泵与冷水机组一一 对应连接(“先串后并”方式)。

优点:运行可靠、节省投资。

缺点:机房布置管道略有增加。  

“先并后串”方式涉及问题:

(1)大小搭配的平衡阀配置,

(2)  电动蝶阀  选择及连锁程序;

● 压差旁通阀设置:

  (a)原则:保证冷水机组的最低安全运行流量。 

  (b)常见做法:保证冷水机组的运行流量恒定。

  (c)流量计算:

         #按照(a),应为冷水机组的最低安全运行流量;

         #按照(b),应为一台水泵的设计流量。

  (d)控制压差:根据系统  水力计算  的结果确定。

  (e)阀门口径应根据对流通能力的计算后选择,不能等同于机组或水泵的接管管径。

二次泵变流量系统  
●主导思想——设计的出发点
(a)冷水机组在运行过程中水流量不   发生变化;
(b)协调冷源侧与用户侧水量的供需   矛盾(对于非线性水系统)
(c)尽可能节省水泵的运行能耗。
●系统特点:将用户侧和冷源侧的运行   控制参数和环路完全分开。
用初级泵   (一次泵)来满足(a)的要求,用次   级泵(二次泵)来满足(b)的要求。

●实施要求:
(a)末端水量实时控制,用户侧变流量运行;
(b)冷水机组运行流量不变;
(c)次级泵组供水量需要符合用户侧的需求;
(d)两级泵串联,需要做好压力平衡。
●实施方式:
(a)系统供、回水设置压差旁通控制(次级泵采用定速泵);
(b)水泵采用供、回水压差变速控制(次级泵变频调速);
(c)设置盈亏管,平衡初级泵组和次级泵组的水流量差。

●盈亏管设计原则

  (a)盈亏管内水的流向:理论上允许双向流。但实际上,如果回水流向供水,将导致系统供水温度上升,形成“恶性循环”:供水温度升高——末端冷量不够——阀门自动开大——次级泵供水量增加——更多的回水流向供水——供水温度继续升高。

因此,实际运行过程中,宜使得运行中的任何时候盈亏管的流向都是:供水管-回水管。只有系统启动过程时水由回水管流向供水管(先启动一台次级泵)。

  (b)最大水流量计算:

    *在线性水系统中,盈亏管的最大水流量为一台初级泵与一台次级泵的设计流量差值;

    *在非线性水系统中,盈亏管的最大可能的水流量为:全部初级泵组的设计总流量与一台次级泵的设计流量差值;

  (c)盈亏管作为两个环路的平衡管,在设计状态下,要求两端压差为零(无流量)。因此,初级泵和次级泵的扬程应根据此要求进行详细的计算确定。

●供、回水压差控制
(a)采用  压差旁通阀  、次级泵定速方式——此方式与一次泵系统的压差旁通阀  控制原理  相同,不能实时节省次级泵能耗;
(b)采用压差旁通阀、次级泵转速控制方式——可实时节省次级泵能耗且不会对主机的运行产生影响。由于水泵必须设置最小流量限制,因此当水泵降低至最小流量时,压差旁通阀开始起作用——同(a)。
(c)压差旁通阀流量确定:
*在(a)方式中,为一台次级泵的设计流量;
*在(b)方式中,为一台次级泵的最小运行流量;
*一台次级泵的最小运行流量应根据系统特点、水泵特性等因素来分析后确定。
●节能机理——与一次泵系统相比较
(a)理论依据1:在全年运行的绝大多数时间段内,用户侧需流量小于冷水机组需要的流量。因此,降低用户侧的供水量(改变次级泵的运行台数或者变频)可以实现次级泵的运行能耗节省。
(b)理论依据2:在多环路系统中,如果各环路的水阻力存在明显的差别,那么各环路独立配置次级泵后,某些环路需要的总扬程(初级泵 次级泵)小于一次泵系统的扬程,水泵的总安装容量和运行能耗都有所降低。
(c)《暖通规范》6.4.4条:中小型工程宜采用一次泵系统;系统较大、阻力较高,且各环路负荷特性或阻力特性相差悬殊时,宜在空气调节水的冷热源侧和负荷侧分别设一次泵和二次泵。
 (d)由于变频器价格的降低,目前主流设计主张采用次级泵调速方式。

转自空调百科,版权属于原作者,供学习交流。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

暖通资料库

返回版块

25.5 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水冷螺杆冷水机组的维护和保养

水冷螺杆式冷水机组在众多领域发挥着重要作用,一般来说,其使用时间约为 3000h / 年(根据我国气候地理条件)。为了确保机组能够长期安全可靠地正常运转,延长其运转寿命,同时减少运行费用,对机组进行经常性的科学维护和保养工作显得至关重要。 一、日常开、停机的方式与注意事项 日常的机组开、关机有手动和自动两种模式。机组自动开关机的设定可参考各厂商 “控制器操作说明书” 中的自动开关机部分。控制器上的开 / 关键用于手动开、关机,而电控箱门上的急停开关则主要用在机组维修、调试或紧急情况下的关机,平时一般不使用。

回帖成功

经验值 +10