土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地铁风机盘管的应用与设计要点

地铁风机盘管的应用与设计要点

发布于:2025-02-12 10:37:12 来自:暖通空调/通风排烟

来源:制冷空调换热器

|

作者:HETA

[复制转发]

     地铁风机盘管是地铁通风空调系统的重要组成部分,在调节车站环境参数、提供舒适乘车条件等方面发挥着关键作用。本文将从功能作用、分类介绍、设计选型和安装要点等方面,对地铁风机盘管进行全面探讨,并结合实际案例,总结其应用经验,以期为相关工程提供参考。




一、地铁风机盘管的功能和作用

   

(1)温度调节:     地铁风机盘管通过输送冷热水,与空气进行热交换,实现对车站温度的调控。
(2)湿度控制:     风机盘管可以通过冷凝除湿或加湿装置,调节空气湿度,营造舒适环境。
(3)新风供应     :风机盘管配合新风系统,引入新鲜空气,稀释和排出车站内污浊空气。
(4)气流组织:     合理布置风机盘管,可优化车站气流分布,避免气流死区和短路,提高通风效果。
(5)空气净化:     风机盘管可设置空气过滤装置,去除空气中的尘埃、细菌等,改善空气品质。

 
二、地铁风机盘管的分类      
         
1、按安装位置分类
(1)吊顶式:     安装在站台、站厅顶部,便于集中管理,美观大方,但可能存在漏水隐 患。
(2)壁挂式:
    安装在侧壁或柱子上,占地少,维护方便,但噪声略大,可能影响乘客。
    (3)立式     :安装在地面上,多用于设备间等后勤位置,布置灵活,检修容易。
2、按送风方式分类
    1)单向送风:     风机盘管只向一个方向送风,适用于狭长空间。
    (2)双向送风     :风机盘管向两个反方向送风,送风均匀,适用于大空间。
    (3)四向送风     :风机盘管向四周送风,立体感强,多用于站厅中央等位置。
3、按管道系统分类
(1)两管制:     冷热水由同一根管道供应,只能提供冷水或热水。
    (2)四管制:     冷热水分别由两根管道供应,可同时提供冷热水,但系统复杂。
    (3)一次回风:     回风不经处理直接排出,系统阻力小,但新风比例低。
    (4)二次回风     :回风经过滤净化后重新送入,节能环保,但系统阻力大。


 
三、地铁风机盘管的设计选型      
         
(1)确定设计参数:     根据车站环境要求,确定风机盘管的供回水温度、风量、新风量等设计参数。
(2)计算冷热负荷     :考虑车站人员散热、设备散热、照明散热和新风负荷等,计算风机盘管的冷热负荷。
(3)选择合适型号:     根据负荷需求和安装条件,选择风机盘管的规格型号,确定台数和布置方案。
(4)校核性能参数     :校核风机盘管的送风温度、温差、出力和噪声等是否满足设计要求。
(5)优化系统配置:     合理设计风机盘管的水路、风路系统,并与其他设备协调,优化系统运行。

 
四、地铁风机盘管的安装要点      
         
(1)位置选择     :风机盘管安装位置应避开梁柱等障碍物,并与其他设备保持适当距离。
(2)支吊架制作:     支吊架应牢固可靠,并采取减振措施,避免产生共振噪声。
(3)冷凝水排放     :冷凝水盘要有足够容积和排水坡度,排水管应设置存水弯,防止臭气倒灌。
(4)阀门设置:     在进出水管上设置调节阀和截止阀,便于调节水流量和维修。
(5)风口布置:     送回风口应避免短路,并采用导流措施,提高送风均匀度。
(6)管道连接     :冷热水管、冷凝水管应采用防腐、保温材料,并注意固定支撑,避免应力。
(7)电气控制     :风机盘管应配备启停、调速和防冻保护等控制功能,并与中央监控系统对接。


 
五、风机盘管的运行维护      
         
(1)定期清洗:     风机盘管应定期清洗过滤网、冷凝水盘和表冷器,防止污垢堵塞,影响换热效果。
(2)水质处理:     冷热水应进行软化除垢处理,防止水垢在盘管内结垢,降低传热系数。
(3)防腐防锈     :对风机盘管进行涂漆或镀锌处理,提高设备的防腐防锈性能,延长使用寿命。
(4)噪声控制     :定期检查风机盘管的电机、轴承等部件,及时更换磨损件,减少噪声干扰。
(5)运行监测:     实时监测风机盘管的供回水温度、风速、盘管凝露等运行参数,发现异常及时调整。

 
六、风机盘管的节能优化      
         
(1)变频调速:     采用变频技术调节风机转速,根据负荷需求自动调节风量,节约电energy。
(2)分区控制:     将车站划分为不同的空调区域,分别控制风机盘管的启停和送风量,提高能源利用率。
(3)新风优化:     根据车站客流变化,优化新风比例,在满足新风需求的同时,减少新风处理能耗。
(4)智能控制:     利用温湿度传感器、CO2传感器等,实现风机盘管的自动化控制,提高运行效率。
(5)余热回收     :利用站台排风的余热,对新风进行预热,减少热水消耗,实现能源梯级利用。


 
实例分析:      
         
某地铁站厅设计采用吊顶式双向送风地铁风机盘管,站厅建筑面积1200m2,站厅高度4m。根据负荷计算,选用12台型号为FP-102的风机盘管,单台额定风量为1500m3/h,额定制冷量7.5kW。风机盘管采用四管制系统,冷冻水供回水温度为7/12℃,热水供回水温度为50/40℃。风机盘管沿站厅长边对称布置,形成双向射流,有利于快速降温。同时,在站厅四角设置回风口,采用二次回风方式,回风经初效过滤器净化后排入排风竖井。该系统运行效果良好,满足了站厅的温湿度要求,并营造了舒适的候车环境。

参考文献:
[1] 刘加平.地铁环境控制[M].北京:中国建筑工业出版社,2006.
[2] 邵新华,赵瑜.地铁车站空调系统设计要点分析[J].暖通空调,2019,49(05):88-92.
[3] 李海,张楠.地铁风机盘管的设计计算与选型[J].制冷与空调,2014,14(02):50-53.
[4] 汤小华.地铁站厅风机盘管安装工艺与质量控制[J].建筑技术开发,2020,47(14):103-104.
[5] 郭莉萍.地铁风机盘管运行节能优化控制方法研究[D].北京:北京交通大学,2019.