GB50242-2002《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》因编制时间原因,未包含齐全多种排水管道的支架间距。      

     
笔者现结合设计技术措施、多本技术规程、和其他资料,对各种给水管的支架间距数据汇总如下。      

     

1. 排水塑料管道支吊架最大间距


(1) 排水管道在穿越楼层设套管且立管底部架空时,应在立管底部设支墩或采取牢固的固定措施。地下室立管与排水管转弯处也应设支墩或其它固定设施。支墩可采用强度不低于MU10的砖砌筑或用强度不低于C15的混凝土浇筑。弯头底部应设配套支座并固定在支墩上。当无条件设置支墩时,应增设固定支(吊)架来承受荷载。      
(2)立管穿越楼板部位应结合防渗漏水技术措施,设置固定支承。在管道井或管窿内楼层贯通位置的立管,应设固定支承,其间距不应大于4m。      
(3)采用热熔连接的聚烯烃类管道,应全部设置固定支架。      
(4)横管采用弹性密封圈连接时,在承插口的部位(承口下游)必须设置固定支架,固定支架之间应按上表的支吊架间距规定设滑动支架。      

     

2. 柔性接口建筑排水铸铁管的支吊架


(1)上段管道重量不应由下段承受,立管管道重量应由管卡承受,横管管道重量应由支(吊)架承受。      
(2) 立管 应每层设支架固定在建筑物可承重的柱、墙体、楼板上, 固定支架间距不应超过3m 。两个固定支架间应设滑动支架。      
(3)立管支架应靠近接口处,卡箍式柔性接口的支架应位于接口处卡箍下方,承插式柔性接口的支架应位于承口下方,且与接口间的净距不宜大于300mm。      
(4)立管底部弯头和三通处应设支墩或支架等固定措施。立管底部转弯处也可采用鸭脚支撑弯头并设置支墩或固定支架。      
(5)横管支(吊)架应靠近接口处,卡箍式柔性接口不得将管卡套在卡箍上,承插式柔性接口应位于承口一侧,且与接口间的净距不宜大于300mm。      
(6)横管支(吊)架与接入立管或水平管中心线的距离宜为400~500mm,见下图。      

(7) 横干管 支(吊)架间距 不宜大于1.2m,不得大于2m 。横管起端和终端应设防晃支(吊)架固定。横干管较长时,直线管段防晃支(吊)架距离不应大于12m。横管在平面转弯时,弯头处应增设支(吊)架。      

     

3. 建筑排水金属管道钢管水平安装的支吊架最大间距


建筑排水金属管道的重力流排水立管,除设管卡外,应每层设支架固定,支架的间距不得大于3m,当层高小于4m时,可每层设一个支架。立管底部与排出管端部的连接处,应设置支墩等进行固定。柔性接口排水铸铁立管底部转弯处,可采用鸭脚弯头支撑,同时设置支墩等进行固定。      


4. 虹吸式雨水管~钢管的支吊架最大间距


对立管应每层设置一个。      

     

5. 虹吸式雨水管~不锈钢管道的支吊架最大间距


对立管应每层设置一个。      

     

6. 虹吸式雨水管~高密度聚乙烯(HDPE)管道的支吊架最大间距


(1)高密度聚乙烯(HDPE)悬吊管宜采用方形钢导管进行固定;方形钢导管的尺寸应符合下表1的规定;      


(2)方形钢导管应沿高密度聚乙烯(HDPE)悬吊管悬挂在建筑承重结构上,高密度聚乙烯(HDPE)悬吊管则宜采用导向管卡和锚固管卡连接在方形钢导管上;方形钢导管悬挂点间距和导向管卡、锚固管卡的设置间距(图1、图2),应符合表2的规定。      

     


(3)高密度聚乙烯(HDPE)悬吊管的锚固管卡宜安装在管道的端部和末端,以及Y形支管的每个方向上,两个锚固管卡之间的距离不应大于5m;      
当雨水斗与立管之间的悬吊管长度超过1m时,应安装带有锚固管卡的固定件;      
当高密度聚乙烯(HDPE)悬吊管的管径大于250mm时,在每个固定点上应使用两个锚固管卡,且间距不应大于200mm。      
(4)高密度聚乙烯(HDPE)管立管的锚固管卡间距不应大于5m,导向管卡间距不应大于15倍管径(图3)。      
(5)当虹吸雨水斗的下端与悬吊管的距离不小于750mm时,在方形钢导管上或悬吊管上应增加两个侧向管卡。      


  • 排水管道支架最大间距一览表
    根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002》,整理出来给排水管道支架间距。
  • 钢管管道支架最大间距表格
    钢管管道支架的最大间距表格,管道和阀门安装的允许偏差和检验方法,地下埋设雨水排水管道的最小坡度
  • 排水管道支架制作安装标准
    本资料为 给排水管道支架制作安装标准,Word版本。 概述: 钢类支吊架的制安 槽钢类支吊架的制安 角钢类综合支架 槽钢类综合支架 防晃支架 滑动支架 典型综合管道布置形式 支吊架制作的一些要求 常用
  • 95S516排水管道基础标准图
  • 排水管道基础及接口
    适用于开槽施工和顶进法施工顶管)的室外遇水,污水等无压输水管道,适用于湿陷性黄土,永久性冻土,软弱地基记忆地震设计烈度为9度及9度以上工程时,应根据有关规范和规程另作处理。
  • 本图集适用于开槽施工和顶进法施工的室外雨水,污水等无压输水管道。 本图集如用于湿陷性黄土、永久性冻土,软弱地基以及地震设计烈度为9度及9度以上工程时,应根据有关规范和规程另作处理。
  • 某给排水管道支架制作安装标准
    座地式支架安装在室外的地面、天面露台的地面,这部分的支架必须安装在高于地面不少于50mm的水泥基础上。挂墙式支架(宜固定在混凝土墙体上和墙体结实的砖墙上)。Ⅰ型:L型支架(立柱长度与横担长度之比1:1
  • 排水管道的施工管理及其要点
    熟悉图纸施工放线管沟开挖施工测量、条基制做管材安装砌检查井闭管沟回填水试验
  • 室内排水管道的施工与控制
    由于建筑施工是个系统工程,室内排水管道施工不当就可能出现堵塞的现象,特别是卫生间排水管口与地漏更为严重。因此,有必要对室内排水管道系统施工控制的各各节点加以分析,并在重点部位加以控制,以提高室内排水管
  • 给水排水管道计算.rar
    给水排水管道计算
  • 06MS201-2 埋地塑料排水管道施工
  • 06MS201-1 混凝土排水管道基础及接口
  • 排水管道标高计算软件
    排水管网设计标高 自然标高 设计路面 以及 埋深 超强的一个软件
  • 排水管道施工组织设计
    本工程主要为室外排水管道施工,施工前应对施工全过程中涉及的人员、设备、机械、方案等进行设计安排和准备。
  • 排水管道回填CAD套图
    本工程为排水管道回填CAD套图,包含管道基础处理及回填密实度要求等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 可以很好计算水力管道,给大家节省时间,是好东西
  • 排水管道的内窥检测技术
    随着城市发展,排水管网的安全管理工作显得日益重要,对排水管网的管理要求也逐渐提高。内窥检测技术从国外引进并逐渐本土化,为城市排水管道的运行管理和行业发展注入了新鲜的血液。
  • 建筑安装施工单位必须为用户提供符合使用功能的舒适、卫生、安全、方便的卫生器具。室内给排水工程交付使用后,因管道堵塞造成污水到处滥流,污染生活环境。而且管道堵塞。管腔内充满水,使管内承受一定的水压,带来
  • 排水管道高程计算表
    自编的EXCEL表,用在不大的排水外网上计算非常方便。已经用在了几个工程上了,感觉还行,不足之处请大家指正。