? 01 变配电室的净高要求:
变电所的净高主要取决于进出线电缆的方式,下面将主要讨论两种主要的进出线方式:上进上出线和下进下出线。
(1)上进上出线
10kV高压进线电缆采用桥架形式上进线;380V低压出线电缆采用桥架或母线槽形式上出线。
(2)下进下出线
变电所下设电缆沟,沟深1m,高压电缆采用电缆沟下进线,低压出线电缆采用电缆沟下出线;母线槽采用柜顶上出线。
? 02 变配电室的净高分析
(1)上进上出线
(2)下进下出线
当变电所采用上进上出线时,变电所净高主要取决于电缆桥架层数,也与变压器容量有关,当电缆桥架层数减少,或者变压器容量较小时,变电所净高可酌情减小。当然在方案阶段,变电所 净高宜取4.5m。
当变电所采用下进下出线时,变电所净高的 合理尺寸是3.5m (不包括电缆沟深1m)。但往往由于建筑层高的原因,净高无法达到最合理的尺寸,建议 不宜低于3.2m ,且需尽量避免风管与母线槽敷设路径的交叉。
0人已收藏
1人已打赏
免费2人已点赞
分享
造价成本管理
返回版块1.24 万条内容 · 300 人订阅
阅读下一篇
城市更新怎么干?住建部印发城市更新典型案例28个,收藏!为贯彻落实党中央、国务院有关决策部署,各地积极探索、分类推进实施城市更新行动,积累了一批好经验好做法好案例。为发挥典型案例示范作用,2024年,住房城乡建设部曾印发城市更新典型案例(第一批),让我们再次了解。 城市更新典型案例名单(第一批)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句变配电室的净高要求是多少?怎么确定呢?谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
回复 举报
变配电室的净高要求是多少?怎么确定呢?谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
回复 举报