VOCs废气治理系统的阻火器维护方法

众所周知,阻火器能够阻灭燃烧和爆炸的蔓延,以及防止爆燃发展成爆轰。在VOCs废气治理中,阻火器是非常重要的安全设备。 阻火器的核心部件是阻火盘,其缝隙值只有几个毫米,极易被堵塞,导致阻火器压降增大,还影响阻火效果。我们在不少的RTO项目中可能遇到了,在RTO使用一段时间后,RTO的主风机抽风量越来越小,且系统的压降也开始变大,我们或许可以考虑是不是前端的阻火器有堵塞?阻火器需要多长时间维护一次?那科学、专业的维护是是怎么做的呢?下面我们来看看:

 

阻火器安全缝隙

【堵塞案例】

阻火器应定期进行检查和维护,这是设备全生命周期的重要保障。Q/SH 0896-2023 《阻火器使用维护技术规范》对阻火器的检查和维护提出了具体的要求。

 

被堵塞的租阻火盘

【检查要点和维护步骤】

阻火器的检查和维护

1)常规检查:采取目视巡检的方法,检查项目为:阻火器的紧固件有无松动、壳体的密封件有无泄漏、铭牌信息是否完整清晰、外接仪表是否正常工作、外观是否正常(变形、高温灼烧痕迹)等。

 

阻火器发生燃烧后的灼烧痕迹

2)全面检查和维护步骤:需要将阻火器解体,检查和维护主要项目为:清洁阻火器内部腔体,清洗和干燥阻火盘,确认阻火盘是否堵塞,检测阻火器安全缝隙值和阻火器边缘安全缝隙值,阻火器整体气密性测试(依据ISO16852要求)。

 

 

 

【维护周期】

维护周期

依照Q/SH 0896-2023 《阻火器使用维护技术规范》规定,阻火器的维护等级宜分为三类 

1、管端阻火器宜为Ⅰ类或Ⅱ类维护等级,管道阻火器宜为Ⅱ类或Ⅲ类维护等级;

2、Ⅰ类维护等级的管端阻火器应符合下列条件:

a)阻火元件和防雨罩应采用不锈钢材质;b)介质不含颗粒状或者其他易堵塞阻火器的杂质,介质不易冷凝、冰冻、结晶和聚合; 

3、不满足Ⅰ类要求的管端阻火器宜为Ⅱ类维护等级,Ⅱ类维护等级的管道阻火器应符合下列条件:

a)壳体和阻火元件宜采用不锈钢材质; b)管道阻火器壳体上应设置排凝口; c)介质宜不含颗粒状或者其他易堵塞阻火器的杂质、不易冷凝、冰冻、结晶和聚合; d)当介质含颗粒状或者其他易堵塞阻火器的杂质时,阻火器前后应设置滤网;e)阻火器应设置压差检测仪表; f)当介质易冷凝、冰冻、结晶和聚合,阻火器应采取保温或蒸汽夹套伴热,且采取排凝措施。 

 

4、不符合Ⅰ类和Ⅱ类规定的管道阻火器宜为Ⅲ类维护等级。

5、阻火器的检查和维护周期符合下列规定

a)阻火器的常规检查周期不宜超过3 个月;b)Ⅰ类阻火器的维护周期不应超过2 年;c)Ⅱ类阻火器的维护周期不应超过1 年;d)Ⅲ类阻火器的维护周期不应超过6 个月。

要点总结

因此,上述图文并茂讲解后大家已经有全面的了解,总结下来,建议记住如下3要要点:

1、阻火器需要定期进行检查和维护; 

2、应根据阻火器的类别、应用场景与工况制定合适的维护计划; 

3、Q/SH 0896-2023 《阻火器使用维护技术规范》对阻火器的检查和维护内容作出了具体要求。

 


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    VOC治理工艺系统中阻火器的安装要求说明,供大家学习和参考

    2025-01-12 07:38:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

大气治理

返回版块

5.43 万条内容 · 270 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

VOCs废气治理系统的阻火器维护方法

VOCs治理系统中阻火器的安装要求 一、安装前 1、确认阻火器的型号、实际安装位置与设计方案一致,避免出现爆燃阻火器安装在爆轰区域,或者稳态阻火器使用在非稳态区域。   爆燃阻火器错误安装在爆轰区,导致阻火器被爆轰损坏 2、确认工艺条件(介质、温度、流量和管道配置)与设计方案相比无变化。  3、确认阻火器的前后要有能够满足阻火器检维修的安全置换(吹扫)、隔离设施;隔离设施应该尽量处于阻火器规定的

回帖成功

经验值 +10