阅读下一篇
请教大家,零序电流保护定值计算?请教下大家,10KV来自变电站,进配电室进线柜,PT柜,发电机柜,7台水泵柜子,2台变压器柜,还有几台备用,加一起目前工16台柜子,水泵经常就开1-2台,常用的柜子一般就6台。前段时间10KV出线柜临电箱变出现A相单线接地,把A相电压拉低致800V左右,因综保未投入零序保护未跳闸,可怕的是电缆破损处还有人在干活,庆幸没有出现事故。配电室内10KV临电出线柜有外接零序互感器,想把零序给投上,变电站那边也有零序互感器,反馈过来配电室发生A相接地时的零序电流为13A多,现在请教大家配电室内10KV临电出线柜零序定值设置多少合适呢?线路大概600米,没有架空,负载为一台1250KVA变压器。由于是临电,没有啥重要的设备,如发生接地可以直接跳闸,麻烦大家算下零序定值,谢谢。另外变电站是10KV中性点经消弧线圈接地的,配电室内电压互感器Y型接法,中性点直接接地。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
hiker_li
沙发
2025-03-11 14:11:11
赞同0
-
三吩氤记
板凳
2025-02-12 21:23:12
赞同0
加载更多一级负荷当然是可以用柴发当备用电源的,但是也得看负荷对电源转换时间的要求,柴发转换供电时间一般在30s以内,不能间断供电的重要负荷得配置UPS或EPS
回复 举报
你只需要把概念搞清楚就行,一级负荷的双电源就是工作电源和备用电源,应急电源是针对特级负荷(也就是过去的一级负荷中特别重要负荷)才有的概念,只要别混淆概念就行了,一级负荷要求就是双电源(两路独立电源 工作电源 备用电源),所以一级负荷的备用电源用柴发肯定没问题的!
回复 举报