请教下大家,10KV来自变电站,进配电室进线柜,PT柜,发电机柜,7台水泵柜子,2台变压器柜,还有几台备用,加一起目前工16台柜子,水泵经常就开1-2台,常用的柜子一般就6台。前段时间10KV出线柜临电箱变出现A相单线接地,把A相电压拉低致800V左右,因综保未投入零序保护未跳闸,可怕的是电缆破损处还有人在干活,庆幸没有出现事故。配电室内10KV临电出线柜有外接零序互感器,想把零序给投上,变电站那边也有零序互感器,反馈过来配电室发生A相接地时的零序电流为13A多,现在请教大家配电室内10KV临电出线柜零序定值设置多少合适呢?线路大概600米,没有架空,负载为一台1250KVA变压器。由于是临电,没有啥重要的设备,如发生接地可以直接跳闸,麻烦大家算下零序定值,谢谢。另外变电站是10KV中性点经消弧线圈接地的,配电室内电压互感器Y型接法,中性点直接接地。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.9 万条内容 · 2176 人订阅
阅读下一篇
供配电系统设计:必备的计算公式汇总!一、负荷计算 按照计算负荷表,两台水泵同时运行的负荷计算如下: 由于水泵是一台一台的进行启动,所以单台启动时的电流: (用来选熔断器、断路器、整定继电保护装置,检验电机自起动条件) 水泵电缆选择: 二、变压器的选择 单台留有80%的裕量可满足要求。有两台主变压器的变电所,变压器选择:
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳补充:10KV电缆为95平方,当时由于时间紧迫,大概看了当时三台柜子,其中一台包含有故障的柜子,零序电流二次都是0.039A,零序电流互感器比值50/5
回复 举报