土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 官方回复:消防控制室双人值班有火警也不能离岗,学习书籍不具法律效力!

官方回复:消防控制室双人值班有火警也不能离岗,学习书籍不具法律效力!

发布于:2024-12-23 16:27:23 来自:给排水工程/建筑消防给水

来源:消防技术流

[复制转发]

消控室2人值班一人确认火警信号
咨询:
您好想跟您请教一下,根据消防职业技能鉴定学习书籍《五四三建筑消防员》里面描述 根据《消防控制室通用技术要求》:1.日常值班 2.每班不应少于2人:出现火警信号时一人负责到现场确认,一人仍消控室执机,严密监视,处理其他报警信号及在需要时启动有关设备,3.接到报警信号后要尽快确认,在确认火灾情况下,要能及时准确启动有关设备,正确组织补救及人员疏散那 一人去确认火警信号和组织补救及人员疏散不应该是正确的吗
回复:  
《消防控制室通用技术要求》4.2.2规定,1.接到火灾警报后,消防控制室值班人员应立即以最快方式确认;2. 火灾确认后,值班人员应立即确认火灾报警联动控制开关处于自动状态,同时拨打“119”报警,报警时应说明着火单位地点、起火部位、着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电话;
3.值班人员应立即启动单位内部应急疏散和灭火预案,并同时报告单位负责人。   根据北京市消防救援总队《关于推行消防控制室“四快”处置规程的通知》要求,以上动作需双人同时进行。因此,   接到火灾警报后,消防控制室值班人员不应离开岗位。学习书籍非法律法规或规范性文件,不具备法律效力。
  (回复单位:北京消防总队防火监督处)

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 早辰的风
    早辰的风 沙发

    资料不错,学习了,谢谢楼主分享

    2025-01-16 15:50:16

    回复 举报
    赞同0
  • wx_1676427117774

    多多分享

    2024-12-25 09:29:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑消防给水

返回版块

28.36 万条内容 · 726 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

系统组件及设置要求 ~

一、水流指示器 1.水流指示器的工作原理 水流指示器是在自动喷水灭火系统中将水流信号转换成电信号的一种水流报警装置一般用于湿式、干式、预作用、循环启闭式、自动喷水-泡沫联用系统中。水流指示器的桨片与水流方向垂直,喷头开启后引起管道中的水流动,当浆片或膜片感知水流的作用力时带动微动开关动作,接通延时线路,延时器开始计时。达到设定的延时时间后,桨片仍向水流方向偏转无法回位,电触点闭合,输出信号。当水流停止时,叶片和动作杆复位,触点断开,信号消除。