1 增加屋盖支撑以结构空间刚度使排架柱可以按空间结构进行验算,挖掘结构的潜力。
2 增设支撑以调整结构的自振频率,改善结构的动力性能。
3 增设支撑以减小构件长细比,提高稳定性。
4 在塔架等结构中设置拉杆或适度张紧拉索,加强结构的刚度。
1改变荷载的分布,将集中荷载改为多个集中荷载;2改变端部支撑情况,如该铰接和刚接;3增加中间支座,将简支改为连续:4调整结构支座位置,改变结构跨度;5将构件改为支撑式结构;6施加预应力
三、改变桁架杆件的内力
1 增加撑杆,变桁架为撑杆式构架;
2加设预应力拉杆;
1 加强节点和增加支撑,使钢屋架和天窗架共同工作;
2 排架和框架中,为减小加固工作量和加固施工影响,集中加强某一柱列刚度,其他柱列可不加固或小加固。
一、改变构件截面加固形式
二、加大截面法考虑的因素
1 保证加固构件有合理的传力路径,及与原构件能共同工作;
2 加固构件布置应适应原构件几何形状或已发生变形,以利施工;
3 尽量减少加固施工工作量(尽量采用焊接);
4 采用焊接时,应尽量减少焊接工作量,注意焊接顺序,降低焊接变形和应力,竭力避免仰焊。在负载状态焊接应采用较小焊接尺寸,并应首先加固对原有构件影响较小、构件最薄弱的部位等;
5 轻钢结构中的小角钢和圆钢杆件不宜在负载状态下进行焊接,必要时应采取适当措施,圆钢严禁在负载下焊接;
6 加大截面尺寸不能过多削弱原构件的承载力,尽量采用小螺栓和高强度螺栓,焊接时应尽量避免采用与原构件应力方向垂直的焊缝。否则应采取专门措施。
三、加大截面法计算的一般规定
1 完全卸载时,构件强度与稳定性计算与新结构相同;
2 负载状态下,原构件承载力应至少有20%的富余。加固后构件承载力计算应根据荷载形态分别进行计算。对于静力荷载或间接动力荷载构件,按加固后整个截面进行承载力计算。但为安全计,应根据原构件受力状态引入钢材强度折减系数,轴心受力实腹构件取0.8,偏心构件、受弯构件及格构式构件取0.9,综合考虑了施工条件恶劣、应力滞后、焊接残余变形和残余应力影响等。钢材强度设计值取新旧钢材较小者。对于动力荷载,应以弹性阶段按原构件截面边缘屈服准则进行计算。加固前原构件的应力和加固后增加应力之和不应大于钢材强度设计值。
3、构件加固后,应注意截面型心轴的偏移。计算应将便宜的影响包括在加固后增加的荷载效应中。当型心偏移较小(5%截面高度)一般情况下可忽略其影响。
0人已收藏
1人已打赏
免费14人已点赞
分享
钢结构工程
返回版块46.51 万条内容 · 1198 人订阅
阅读下一篇
薄壁闭口截面梁的扭转应力到底要不要验算?转自公众号:非常稳定 相比于开口截面,闭口截面构件具有优良的抗扭性能,因此在实际工程中,当需要承受扭矩时,我们往往建议采用闭口截面钢梁。由于我国规范未给出钢梁抗扭强度的验算方法,因此无法知道扭矩引起的各种应力的大小。 那么,这种情况下扭转应力(剪应力和翘曲正应力)是否会对钢梁的强度产生影响呢?这是许多设计人员心中的疑惑。本文将通过简单算例进行说明。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了钢结构加固方法,多谢了。
回复 举报