6. 物流建筑围护结构、工艺方式、货架高度对电气专业的影响:
1) 建筑专业围护结构影响电气专业设备选型:物流建筑外围护结构由外墙、屋面、窗户、外门等组成,室内火灾自动报警系统的可选用点型感烟火灾探测器或线性光束感烟火灾探测器(无遮挡时)。
当物流建筑为敞开式,因气流、粉尘等因素,可选择具有过滤网和管路自清洗功能的管路采样吸气式感烟火灾探测器而不能选择点型感烟火灾探测器或线性光束感烟火灾探测器。
2) 建筑专业工艺方式影响电气专业设备选型:物流建筑原工艺方式为平面操作,火灾自动报警系统选用线性光束感烟火灾探测器;现建筑专业变更工艺方式为使用高货架,因线性光束感烟火灾探测器光束受货架遮挡,可调整为管路采样吸气式。
3) 物流建筑室内货架高度影响电气专业设备布置:物流建筑使用高货架工艺方式时,建筑专业设计不仅仅只表达出货架的平面布置,也应表达出货架的空间高度。
依据《物流建筑设计规范》GB 51157-2016第15.8.3条“在货架内部的垂直方向上,每隔12m应至少设一层采样管网”的要求,对建筑高度大于12m的室内空间可增加吸气式感烟火灾探测器采样管网。
4) 物流建筑未表达搬运车辆充电间(区)影响电气专业系统选型:物流建筑因建筑专业未表达搬运车辆充电区,导致电气专业未设置火灾自动报警系统和应设置氢气探测器。违反《物流建筑设计规范》GB 51157-2016第15.8.1条和第15.8.2条。
供稿 | 潘政文
审核 | 曾晓真
编辑 | 李中慧
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气资料库
返回版块70.13 万条内容 · 753 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发