土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 竣工图应该由谁来绘制?

竣工图应该由谁来绘制?

发布于:2024-11-25 17:13:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]

竣工图谁来绘制?


某项目,甲方强压设计院出竣工图,设计师很纳闷,啥时候设计院要出竣工图了?以前不都是施工单位画的吗?但甲方是老大,没办法,设计师只得满腹怨言、晚上加班画竣工图。

那么,竣工图应该谁来出?请看 DB34T4574-2023安徽省《建设工程文件收集与归档标准》 第3.0.5条:

3.0.5竣工图应由施工单位绘制,并符合下列规定:

1、按图施工没有变更的,由施工单位在原施工图上逐张加盖并签署竣工图章作为竣工图;

2、施工中有一般性设计变更,能将原施工图加以修改作为竣工图的,由 施工单位 在原施工图上按变更后的内容描绘并注明变更设计依据,加盖并签署竣工图章作为竣工图;

3、施工中有重大变更的,应委托 原设计单位 改绘变更后的图纸,由施工单位在改绘的图上加盖并签署竣工图章作为竣工图;

4、竣工图的绘制与改绘应符合国家现行有关制图标准的规定。

竣工图编制规定


国家基本建设委员会关于编制基本建设工程

竣工图的几项暂行规定

一、基本建设竣工图是真实地记录各种地上地下建筑物、构筑物等情况的技术文件,是对工程进行交工验收、维护、改建、扩建的依据,是国家的重要技术档案。全国各建设、设计、施工单位和各主管部门,都要重视竣工图的编制工作,认真贯彻执行本规定。

二、各项新建、扩建、改建的基本建设工程,特别是基础、地下建筑、管线、结构、井巷、峒室、桥梁、隧道、港口、水坝以及设备安装等隐蔽部位,都要编制竣工图,编制各种竣工图必须在施工过程中(不能在竣工后),及时做好隐蔽工程检验记录,整理好设计变更文件,确保竣工图质量。

三、编制竣工图的形式和深度,应根据不同情况,区别对待:

(1)凡按图施工没有变动的,则由
施工单位 (包括总包和分包施工单位,下同)在原施工图上加盖“竣工图”标志后,即作为竣工图。

(2)凡在施工中,虽有一般性设计变更,但能将原施工图加以修改补充作为竣工图的,可不重新绘制,由
施工单位 负责在原施工图(必须是新兰图)上注明修改的部分,并附以设计变更通知单和施工说明,加盖“竣工图”标志后,即作为竣工图。

(3)凡结构形式改变、工艺改变、平面布置改变、项目改变以及有其他重大改变,不宜再在原施工图上修改、补充者,应重新绘制改变后的竣工图。由于设计原因造成的,由
设计单位 负责重新绘图;由于施工原因造成的,由 施工单位 负责重新绘制;由于其它原因造成的,由 建设单位 自行绘图或委托 设计单位 绘图。施工单位负责在新图上加盖“竣工图”标志并附以有关记录和说明,作为竣工图。

重大的改建、扩建工程涉及原有的工程项目变更时,应将相关项目的竣工图资料统一整理归档,并在原图案卷内增补必要的说明。

(4)竣工图一定要与实际情况相符,要保证图纸质量,做到规格统一,图面整洁,字迹清楚。不得用圆珠笔或其他易于褪色的墨水绘制。竣工图要经承担施工的技术负责人审核签认。

四、竣工图的汇总整理工作,按下列情况区别对待:

(1)建设项目实行总包制的各分包单位应负责编制分包范围内的竣工图,总包单位除应编自行施工的竣工图外,还应负责汇总整理各分包单位编的竣工图。总包单位在交工时应向建设单位提交总包范围的各项完整、准确的竣工图。

(2)建设项目由建设单位或工程指挥部分包几个施工单位承担的,各施工单位应负责编制所承包工程的竣工图,建设单位或工程指挥部负责汇总整理。

(3)建设项目在签订承发包合同时,应明确规定竣工图的编制、检验和交接等问题。

五、工程竣工验收前,建设单位应组织、督促和协助各设计、施工单位检验各自负责的竣工图编制工作,发现有不准确或短缺时,要及时采取措施修改和补齐。竣工图要作为工程交工验收的条件之一。竣工图不准确、不完整、不符合归档要求的,不能交工验收。在特殊情况下,也可按交工验收时双方议定的限期补交竣工图。

六、大中型建设项目和城市住宅小区建设的竣工图,不得少于两套,一套移交生产使用单位保管,一套交有关主管部门或技术档案部门长期保存;关系到全国性特别重要的建设项目(如首都机场、南京长江大桥等),应增交一套给国家档案馆保存。小型建设项目的竣工图不得少于一套,移交生产使用单位保管。因编制竣工图需增加的施工图,由建设单位负责及时提供给施工单位,并在签订合同时,明确需要增加的份数。

七、大型工程竣工后,凡上述竣工图仍不能满足需要时,可重新绘制竣工图,由建设单位负责组织力量绘制,设计、施工单位负责提供工程变更资料。

八、编制整理竣工图所需的费用,凡属设计原因造成的,由设计单位解决;施工单位负责编制所需的费用,由施工单位在建筑安装工程造价中解决;建设单位负责编制和需复制的费用,由建设单位在基建投资中解决;建成使用以后需要复制补制的费用,由使用单位负责解决。

九、为了做好基本建设工程竣工图的编制工作,各主管部门可根据具体情况制订有关细则。

十、本规定从批准、颁布之日开始试行。过去的有关规定,与本规定有抵触者,按本规定执行。

那么问题来了,设计院出了竣工图,能收到这部分钱吗?

神回复:设计院现在都是孙子了,还能收到竣工图费用?

  • 酒店硬装平面竣工图
    酒店硬装平面竣工图,内含酒店一到六层平面布置,地面顶面布置,外立面布置。
  • 酒店硬装立面竣工图
    酒店硬装立面竣工图,内含大床房,标准间,套房立面;每种房型的平顶地面的详细尺寸及对应立面图纸
  • 某瑜伽房空调竣工图
    本工程为某瑜伽房空调竣工图,包含空调平面布置图、空调新风平面布置图、空调水系统图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 某机械化顶管竣工图

    内容简介 某大管径机械化顶管竣工图

  • 某厂房空调cad竣工图

    本图为某厂房空调竣工图。包括:索引,一般说明,设备规范表,冰水系统流程图,冰水系统升位图,一楼风机盘管温控布置图,一楼风机盘管布置图,一楼冰水配管图,一楼冷凝水配管图,一楼风管图,一楼设备

  • 某酒店工程暖通竣工图
    本工程为某酒店工程暖通竣工图,包含图纸目录、设计说明及主要设备材料目录,地下一层平面图,一至六层平面图,正压送风系统图,冷凝水系统图。图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 某展览馆消防竣工图
    本图纸为某展览馆消防竣工图;包括:管理层疏散指示消火栓平面图、展览层疏散指示消火栓布置平面图、管理层自动喷淋布置平面图、总平面图等;内容详实,设计规范,可供参考学习。
  • 某工程渡槽完整竣工图
    本图纸为某工程渡槽完整竣工图;包括:平面布置图、E-E剖面图、中墩配筋图等;设计专业规范,内容详实,可供参考学习。
  • 山西某高校弱电竣工图
    本工程为山西某高校弱电竣工图,包含一层弱点图、二层弱点图、三层弱点图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 某征地拆迁竣工图目录
    本资料为某征地拆迁竣工图目录,目录齐全,内容完整,可供下载使用
  • 本图为三网合一施工竣工项目图,描述了宽带入户的系统原理和施工规范,此图是竣工图,学者可通过此图理解综合布线施工的原理和规范,可以通过此图明白综合布线施工的内容,图中主要包括工程平面图,分光器,入户光纤
  • 本设计只限于本大楼的第三、四、五、六、七层实验室部分供配电系统的380V/220V。楼层总配电系统为放射式供电至各单元(室)配电分箱。根据大楼配电系统,楼层供电分为动力(含设备和空调)、照明、和走廊照
  • 隧道洞门衬砌图:上地都隧道S1型衬砌断面竣工图、上地都隧道(左幅)工程地质纵剖面图、上地都隧道明、暗洞衬砌套拱竣工图、上地都隧道明、暗洞衬砌套拱支护竣工图等等,供大家参考!...
  • 设计说明:有建筑功能:工业建筑图纸深度:施工图图纸张数:23张设计时间:2009设计内容:空调,洁净冷热源:空气调节器空调系统:全空气系统项目位置:广东内容简介本建筑位于广东省东莞市;位于二楼;面积4
  • 建筑层数:宿舍6层,建筑面积:5872.7平方米,耐久年限50年,抗震烈度7.5度,主要结构类型砖混结构,总高度22.35米,耐火等级为二级。...
  • 图纸为综合性公园绿化竣工图纸,详细表达了现场种植的情况,对乔、灌、草等植物的位置进行了详细地表达。对于植物的名称进行标注,上木下木进行分层,很好地体现了图纸的严谨性和明朗感,是初学者了解绿化施工图纸及
  • 某酒店共有16层,每层一张具体的楼层平面布置图,全套水施竣工图包括给排水,消防系统,喷淋系统等的平面布置图,包括其给排水,污水,废水,消火栓系统,喷淋系统,塔楼冷,热水系统的系统原理图,太阳能系统的轴
  • 本工程为针剂车间暖通竣工图,包括针剂车间送风回风排风平面布置图、空调系统轴侧图、针剂车间蒸汽及凝结水空气管道系统图、针剂车间蒸汽及凝结水管道平面布置图等。...
  • 图纸为氨区地面设施竣工图,包括氨区地面设施平面布置图,氨区设备基础施工图(氨气稀释罐基础,液氨蒸发器基础),氨区废水池施工图,仪用空气贮气罐基础图。...

阅读下一篇

三明治墙板在近零能耗建筑中的应用及案例

来源:绿圈             导  读      

回帖成功

经验值 +10