土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 一文了解水工挡土墙

一文了解水工挡土墙

发布于:2024-11-22 11:13:22 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]

在浩瀚的水利工程中,水工挡土墙作为守护江河安澜的重要防线,扮演着不可或缺的角色。它们或矗立于激流岸边,或依偎在库岸之下,默默承受着水流的冲刷与土体的压力,守护着水利设施的安全与稳定。今天,就让我们一同走进水工挡土墙的世界,深入解析其设计规范,探寻这份守护之力的奥秘。

一、水工挡土墙的定义与重要性

1.定义阐述:水工挡土墙,顾名思义,是附属于水工建筑物,用于阻挡土体崩塌、保护工程安全的构筑物。它们广泛应用于水库、水电站、堤防、渠道等各类水利工程中,是确保工程稳定、安全运行的重要组成部分。

2.重要性凸显:水工挡土墙不仅具有防止土体崩塌的基本功能,还兼具挡水、导水和侧向防渗等多重作用。在防洪、治涝、灌溉、供水、航运、发电等水利水电工程中,水工挡土墙都是不可或缺的。它们的设计合理与否,直接关系到整个工程的安全性和经济性。

二、水工挡土墙设计规范的发布与实施

近日,国家能源局批准发布了《水工挡土墙设计规范》(NB/T 11089-2023)等14项水利水电行业标准,该规范将于2023年8月6日正式实施。这一规范的出台,标志着我国水工挡土墙设计迈入了一个新的标准化、规范化时代。    

统一标准:规范总结了我国水利水电工程建设的实践经验,旨在统一水工挡土墙的设计标准和技术要求,提高设计水平。

全面覆盖:规范适用于1~3级水工建筑物中的挡土墙以及独立布置的1~4级水工挡土墙设计,适用范围广泛。

安全可靠:规范强调设计必须满足安全可靠、经济合理的要求,确保水工挡土墙在各种工况下都能稳定运行。

三、水工挡土墙设计规范的核心内容

级别划分与设计标准:水工挡土墙的设计级别应随所属水工建筑物的级别相应确定。对于主要挡土墙,其设计级别应与主体建筑物相同;对于次要挡土墙,可根据实际情况适当降低设计级别。

工程布置与结构计算:规范详细规定了水工挡土墙的工程布置原则、结构计算方法及地基处理要求。通过合理的工程布置和精确的结构计算,确保挡土墙在各种荷载作用下都能保持稳定。

荷载与稳定计算:规范对挡土墙所受的各类荷载进行了详细分类,并规定了荷载组合的原则。同时,规范还提供了稳定计算的方法和判据,确保挡土墙在复杂工况下的安全稳定。

新材料与新工艺:随着科技的不断进步,规范鼓励采用新技术、新材料和新工艺来提高水工挡土墙的设计水平和施工质量。但无论采用何种新技术,都必须满足技术先进、安全可靠、经济合理的要求。

四、结语

水工挡土墙设计规范的发布与实施,是我国水利水电工程建设的一项重要里程碑。它不仅为水工挡土墙的设计提供了科学依据和技术支撑,更为保障水利工程的安全稳定运行奠定了坚实基础。让我们共同期待,在未来的水利工程建设中,水工挡土墙能够继续发挥其重要作用,守护江河安澜,造福人民。    

五、问题分享

问:《水工挡土墙设计规范》(SL379-2007)6.3.1条第2款提到挡土墙基底应力比的允许值。另外6.4.3条“土质地基上的挡土墙,在满足6.3.1条2款规定的要求时,可不进行抗倾覆稳定计算”。6.4.3条是否可以理解为允许存在挡土墙基底应力比不满足表6.3.1允许值的情况?且规范前言中未标识强制性条文的条目。请问一下《水工挡土墙设计规范》(SL379-2007)6.3.1条第2款是否为强条

答:一、根据《水利工程建设标准强制性条文》(2020版)第4-3-14条h)款,《水工挡土墙设计规范》(SL379-2007)第6.3.1条2款为强制性条文。

二、土质地基上的挡土墙在满足《水工挡土墙设计规范》(SL379-2007)第6.3.1条2款要求的情况下,基底应力的合力作用点至少在底板宽度的三分点之内,不可能出现绕前趾的倾覆,因此第6.4.3条提出,此种情况下可不进行抗倾覆稳定计算。但不可以理解为允许存在挡土墙基底应力不满足表6.3.1允许值的情况。第6.3.1条2款要求在任何情况下均应得到满足。