土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 杨浦首座自主建设初雨调蓄池完工!

杨浦首座自主建设初雨调蓄池完工!

发布于:2024-11-22 10:28:22 来自:给排水工程/市政给排水

来源:上海排水

[复制转发]

                              

为贯彻落实《上海市城镇雨水排水规划(2020-2035年)》《上海市内涝治理实施方案》《上海市水系统治理“十四五”规划》,杨浦区积极践行“蓝、灰、绿、管”雨水排水理念,先后开展一系列初期雨水调蓄工程的研究与建设。


据悉,经过23个月的施工建设,杨浦区首座自主设计、自主推进、自主建设的新江湾城东初期雨水调蓄池工程完工,进入运行调试阶段,即将发挥排水系统削峰调蓄作用。该项目由杨浦区建设管理委牵头,区水务中心建设。


新江湾调蓄池项目顺利建成,将收集新江湾城排水系统强排区域的初期雨水,削减排入钱家浜的初期雨水污染,进一步完善新江湾地区雨水排水系统,有效提高防汛能级。

                     

削峰调蓄

顺自然之力

新江湾城东排水系统初期雨水调蓄工程设计调蓄规模5100立方米,布置于新江湾城1#泵站以西、经三河以东、杨浦区防汛物资仓库以北的沿河绿地内。调蓄池为五边形钢筋砼地下构筑物,占地面积约900平方米,基坑开挖深度19米,落深区20.6米。工程服务于新江湾城排水系统强排区域,服务面积约1.18平方公里,区域范围东起闸殷路,西南至经二河,北至钱家浜。

                     


穿针引线

解协作之结

该项目不仅紧邻河道,且调蓄池建设范围内存在大量障碍物及地下管线,其中涉及到电力管线搬迁、水质监测站搬迁等问题,面临大量权属相关单位协调事宜。例如需厘清监测站内各项设备的产权归属及搬迁费用、制定重要设施保护方案、明确后续施工管理及维护运行等一系列问题。为此,杨浦区建管委牵头,多次组织专题协调会,先后与上海城投置地(集团)有限公司、电力部门、市排水公司、区水质环境监测站及运营单位等多方进行协调,最终在各方支持下,顺利完成施工前场地准备工作。

                     


严控质量

筑“五边形”之固

由于建设地址位于经三河、新江湾城1#泵站和杨浦区防汛物资仓库的围合区域,受周边用地条件限制,调蓄池可用地狭窄,平面布置形态难以规则。经过多次现场踏勘及规划用地分析,同时考虑施工期间尽量减少对周边居民的影响,最终确定调蓄池池型为“五边形”钢筋砼地下构筑物。


受异形池型限制,保证每幅地连墙及接缝的施工质量是本项目一难点,同时本项目还涉及深基坑开挖、有限空间作业、顶管工程等,施工难度大,施工过程中风险源较多,为此,水务中心牵头各参建单位定制专项方案,严控施工质量,加强基坑监测工作,重点部位重点监控。多措并举,为整个建设周期的安全有序施工打下坚实基础。

                     

据悉,接下来杨浦区将积极推进各项水务基础设施的建设工作,全力加快剩余7座初雨调蓄池工程建设;全面提升杨浦区水环境治理效果和水平,为打造韧性城市建设持续发力。

                     


来源:上海水务海洋

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 早辰的风
    早辰的风 沙发

    资料不错,学习了,谢谢楼主分享

    2024-11-25 11:28:25

    回复 举报
    赞同0
  • yj蓝天
    yj蓝天 板凳

    资料不错,学习了,谢谢楼主分享

    2024-11-24 08:29:24

    回复 举报
    赞同0

市政给排水

返回版块

23.63 万条内容 · 830 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么是环保雨水口?

背景 雨水口是城市排水系统的咽喉,承担着收集雨水的基本功能。在日常运行中为了保证雨水口的泄水功能,需要对雨水口进行经常性的清掏。传统的雨水口清掏方式是用人工使用铁锨等工具进行清掏并转运、倾倒。这种方式存在着效率低下、雨水口连接管清掏不彻底,进而造成雨季排水不畅并易污染雨水管道系统等问题

回帖成功

经验值 +10