土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 110kv电压波动问题求救!

110kv电压波动问题求救!

发布于:2008-04-23 15:14:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请高手指教。。

我公司为110kv进线,从A变电站受电。
前几天,该变电站内的另一家110kv用户的馈出开关跳闸,电压波动,
导致我公司的很多380v低压电机跳闸(当时将近360台正在运行,事故时跳了230台),
奇怪的是6kv高压电机一台也没有跳。(共40台左右运行中)
我公司电压为110kv将到10kv,10kv再将到6kv或380v后给设备供电。

请教一下:
1.为什么有的低压电机跳,有的不跳?(跳闸电机容量从打到90KW,小到370w不等,且380v抽屉柜类型都一样)
2.为什么6kv电机没有跳闸

不知道又没有相同经历的,请帮忙分析一下。(领导让我去查,我出来工作才两年半,经验严重不足啊! 我恨!)

补充一下:当时我公司负荷量为18MW左右,另一家110kv用户当时的负荷量为24MW左右
A变电站不透露跳闸原因(一贯作风)
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    110KV系统波动,380V电机跳闸,6KV电机一台也没跳。
    不知道110KV电压波动的情况,“变电站内的另一家110kv用户的馈出开关跳闸,电压波动”的话不好理解,人家出线跳闸,你们的又没跳,只能假设人家110KV系统发生了短路故障,使110KV系统发生了短时低电压。
    按以上假设分析你们的380V电机跳,6KV不跳的原因:
    380V系统上接触器跳,说明系统从110KV一直到380V都发生了低电压,接触器因电压低而跳开。
    6KV电机一般都装有低电压保护,可能低电压保护的时限是0.5秒,而110KV短路故障是速断动作,系统低电压在0.5秒内已经恢复,6KV低电压保护来不及动作。所以,380V跳闸,而6KV电机没跳。
    2008-04-23 17:32:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2211 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

施工图审查专家研讨会纪要

一、有关条文的理解、掌握问题 序号 条文代码 讨  论  内  容 掌  握  原  则 1 P3-4-2 GB50054-95 第4.3.5条 关于消防设备配电线路的过负荷保护问题 (1)消防设备的专用配电线路的各级保护开关原则上不应装设作用于切断电路的热动或电子过载脱扣器,设计选型应予明确,如微型断路器、带热动或电子过载脱扣器的塑壳开关不适用。但对于容量小、工作时间较短的设备如防火卷帘,选择塑壳开关不合理时,允许采用微型断路器,但应在满足短路保护前提下适当放大开关整定值;

回帖成功

经验值 +10