0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.92 万条内容 · 2211 人订阅
阅读下一篇
施工图审查专家研讨会纪要一、有关条文的理解、掌握问题 序号 条文代码 讨 论 内 容 掌 握 原 则 1 P3-4-2 GB50054-95 第4.3.5条 关于消防设备配电线路的过负荷保护问题 (1)消防设备的专用配电线路的各级保护开关原则上不应装设作用于切断电路的热动或电子过载脱扣器,设计选型应予明确,如微型断路器、带热动或电子过载脱扣器的塑壳开关不适用。但对于容量小、工作时间较短的设备如防火卷帘,选择塑壳开关不合理时,允许采用微型断路器,但应在满足短路保护前提下适当放大开关整定值;
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳不知道110KV电压波动的情况,“变电站内的另一家110kv用户的馈出开关跳闸,电压波动”的话不好理解,人家出线跳闸,你们的又没跳,只能假设人家110KV系统发生了短路故障,使110KV系统发生了短时低电压。
按以上假设分析你们的380V电机跳,6KV不跳的原因:
380V系统上接触器跳,说明系统从110KV一直到380V都发生了低电压,接触器因电压低而跳开。
6KV电机一般都装有低电压保护,可能低电压保护的时限是0.5秒,而110KV短路故障是速断动作,系统低电压在0.5秒内已经恢复,6KV低电压保护来不及动作。所以,380V跳闸,而6KV电机没跳。
回复 举报