土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ VOCs治理系统中防火阀的8点注意事项

VOCs治理系统中防火阀的8点注意事项

发布于:2024-11-18 07:03:18 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]

VOCs治理系统中防火阀的8点注意事项

在我们的很多VOCs治理工程技术规范中,乃至在一些安全标准中如《精细化工企业工程设计防火标准》(GB 51283-2020)等,VOCs废气治理系统可以安装阻火器或防火阀以满足安全要求。加装防火阀是VOCs废气治理系统中基本的安全措施,它有助于提高系统的安全性,保护人员和设备,以及确保合规性。当然,有条件的还是加装阻火器。防火阀在VOCs治理系统中的防火阀应该怎么选型?需要注意哪些?


VOCs治理系统中选择防火阀时,分享考虑以下几个要点:

1.动作温度:防火阀适用于通风空调系统,但目前VOCs治理系统也可配置,一般在通风空调系统领域用防火阀动作温度为70℃,而公共建筑的厨房排油烟系统用防火阀动作温度为150℃。VOCs治理领域要根据来气的特点和危险特性来设定。

2.阀门功能:选用阀门时应注意阀门的功能,如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远距离控制等要求。

3.联动装置:如果阀门需要与VOCs废气风机联动,应选用带双微动开关装置的防火阀。

4.材料要求:一般而言,阀体叶片应为钢板,厚度为2~6mm,阀体为不燃材料制作,转动部件应采用耐腐蚀的金属材料,并转动灵活。阀门的外壳厚度不得小于2mm。易融部件应符合消防部门的认可标准。

5.防火能力分类:按照防火能力分类,防火阀可分为1h、2h、3h等级别,不同级别的防火阀其防火功能和耐火时间也有所不同,看要VOCs治理系统的具体应用场合。

6.结构分类:按照结构分类,防火阀主要有斜式防火阀、直立式防火阀、移动型防火阀等几种。斜式防火阀适用于室内、室外消火栓或水系统供水管道;直立式防火阀适用于管道穿越隔墙、地面或楼板等场所;而移动型防火阀则适用于多变的消防要求,并且可以随着使用场地的变化灵活移动。

7.安全风险辨识:对VOCs废气气管道的防回燃(火)设施进行检查和优化,特别是对于车间间、区域间、管道与RTO连接处等区域部位,应当组织专家对设置止回、防火、防爆等安全装置的安全风险进行辨识和论证,在确保安全的前提下设置防止回燃(火)的单向止回、防火阀等。

8.操作和维护:如在RTO系统中,防火阀的设置要考虑操作和维护的便利性,以确保RTO系统的顺利运行和维护保养.

 


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    VOC治理工艺系统防火阀的设置技术总结,供大家学习和参考。

    2024-11-19 08:00:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

大气治理

返回版块

5.24 万条内容 · 259 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

污水站产生的恶臭气体 处理设备

污水站产生的恶臭气体处理设备 臭味是各种恶臭气体的总称,大气、水、垃圾的臭味是通过空气介质作用于人的嗅觉思维来感知的;表征不仅要依靠分析数据,而且要通过人的感知思维来分析和判断。依据国内外有关论述,可将恶臭界定为:凡能损害人类生活环境、产生难闻气味或使人感到不快的气体,称为恶臭。 一、污水站臭气危害: 1.当人们突然闻到恶臭味,就会产生反射性抑制吸气,使呼吸次数减少,深度变浅,甚至完全停止吸气,即所谓闭气,妨碍正常呼吸功能。

回帖成功

经验值 +10