各位大佬好。我这里有个柴油发电机房,柴发是1200kw,我理解柴发机组到柴发机房内配电柜采用4芯线缆。同时柴发外壳可靠接地。然后柴发机房内馈线柜到高基配电室(自管配电室)的线缆是否需要把地线加上也就是5芯线?项目用的是TN-S接地系统。同时我还在想柴发机房内的配电箱柜似乎也需要做重复接地吧?恳请各位赐教
0人已收藏
1人已打赏
免费1人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2148 人订阅
阅读下一篇
绕组温度监测的重要性一、绕组温度监测的重要性作为电力系统中的重要组成部分,变压器在运行中会产生大量的热量。如果温度过高,绝缘材料容易老化,导致绝缘击穿或失效,引发安全事故。因此,及时监测变压器的绕组温度,对于维护其正常运行和延长使用寿命至关重要。二、测温原理1. 温度传感器的安装绕组温度传感器的安装位置应该尽可能靠近绕组,通常是在排气孔附近。常见的温度传感器有PT100、热电偶和红外线温度计等。2. 监测仪器的选择根据需要监测的变压器数量和监测点的数量,选择合适的绕组温度监测仪器。常见的有手持式温度计、可编程温度监测仪、微型数据采集器等。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳多多粉享
回复 举报