土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 通过人防地下室给排水审图的几个要点

通过人防地下室给排水审图的几个要点

发布于:2024-11-15 09:57:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我国《人民防空地下室设计规范》发行较早,但是专门对于人防地下室给排水工程设计的审图工作推进较晚,全国大部分地区的人防地下室给排水审图工作往往和民用给排水审图混在了一起,既不利于控制人防给排水工程设计的质量,也不利于人防给排水设计行业整体设计水平的提高。近年来,各地在国家人防办的统一牵头下,纷纷成立专门的人防给排水审图机构,本文结合笔者多年的人防给排水设计经验,总结了人防给排水审图中几个常见问题,供后来者参考。

图片

图片

1

《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005(以下简称防规)3.1.6条中的第1点“与防空地下室无关的管道不宜穿过人防围护结构;上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室”。
依据防规2.1.20人防围护结构指的是“防空地下室中承受空气冲击波或土中压缩波直接作用的顶板、墙体和底板的总称”,但是3.1.6并未对非围护结构的人防墙体的穿管做出说明,例如无关管道是否也不宜穿越人防普通墙体(如地下室内非人防区与人防区之间,不承受冲击波及压缩波作用的隔墙),所以,不同人防办、审图机构对于这一点的理解也有各有差异。总的来说,从设计的角度来看,与地下室无关的管道,尽量不要穿越人防墙体进入人防地下室,是肯定能通过人防审图的,这也是本文推荐的做法。
防规6.3.15“对于乙类防空地下室和核5级、核6级、核6B级的甲类防空地下室,当收集上一层地面废水的排水管道需引入防空地下室时,其地漏应采用防爆地漏”及其条文说明与3.1.6条的第1点是相互补充的条文,其共同阐明了上部建筑除给水管外能进入人防地下室的管道类型,即只有上部车库排放的地面废水和消防废水能通过防爆地漏排入下层的人防地下室,且管道上可不设防护阀门,而上部车库的雨水仍然不应排入下层人防地下室内。但是,该条文并未对一些特殊情况进行说明,例如,如果在上部车库的防爆地漏还兼排战时洗消废水的情况下,是否仍可将排水引入下部人防地下室内,对此种情况,规范条文中并未明确说明,但是6.3.9的条文解释“各防护单元要求内部设备系统独立,排水系统也必须独立”已经明确要求各防护单元的人防排水系统必须独立,故不同防护单元的染毒废水不应混排,上部建筑的人防防护单元的染毒废水不应排入下层不同防护单元的人防地下室内。

图片

2

防规3.4.10“防空地下室战时主要出入口的防护密闭门外通道内以及进风口的竖井或通道内,应设置洗消污水集水坑”。
《人民防空地下室施工图设计文件审查要点》RFJ 06-2008(以下简称审规)5.5.3.1“洗消废水集水池不得与清洁区内的集水池共用。”
这两条条文决定了人防地下室主要出入口的洗消污水集水坑的设置方式为防护密闭门外一个,简易洗消间内一个,即防空地下室给排水设计示例09FS02中甲类人防地下室,核6级人员掩蔽部主要出入口的做法,这也是本文推荐的甲类核6级人员掩蔽部主要入口的洗消污水集水坑的设置犯法。

图片

图片

3

防规3.4.7.3“扩散室内应设置地漏或集水坑。”
防规6.4.5.1和审规5.5.2.1“防空地下室口部染毒墙面、地面的冲洗应符合下列要求:1、需冲洗的部位包括进风竖井、进风扩散室、除尘室、滤毒室(包括与滤毒室相连的密闭通道)和战时主要出入口的洗消间(简易洗消间)、防毒通道及其防护密闭门以外的通道,并应在这些部位设置收集洗消废水用的地漏、清扫口或集水坑;”
结合以上两条条文,人员掩蔽部主要出入口处排风扩散室是否应设防爆地漏或集水坑的问题就很难有定论。依据防规6.4.5.1和审规5.5.2.1,似乎需冲洗的部位并未包括排风扩散室,从人防防护原理来看,排风扩散室是战时人防地下室废气的出口,不洗消对人防地下室内部的防护似无影响。但是防规3.4.7.3又明确的提出只要是扩散室,都应设地漏或集水坑,而且结合人防相关的给排水设计示例,例如《防空地下室给排水设计示例》09FS02、《防空地下室移动柴油电站》07FJ05、《防空地下室固定柴油电站》08FJ04,在实际示例中,人员掩蔽部、固定电站、移动电站的排风扩散室均设置了防爆地漏。而人防更高等级的工程中,例如指挥工程,在排风扩散室处也要求设置地漏。所以综上所述,虽然对于在排风扩散室处是否可以不设置防爆地漏防规并未有清晰明确的条文,但是结合以上提到的条文及图籍的做法,我们至少能得到一个结论,就是在排风扩散室处设防爆地漏,目前不仅对于一般人防工程,就是对于高等级的人防工程设计来说,也是推荐做法。所以,本文推荐在人防工程的排风扩散室处设置防爆地漏或集水坑。

图片

4

防规6.2.13.3 “防护阀门应采用阀芯为不锈钢或铜材质的闸阀或截止阀”明确规定防护阀门应采用闸阀或截止阀,老版规范采用的防爆波阀门不再推荐。依据防规6.2.13条文说明,这主要是由于防爆波阀门只有防止冲击波的作用,无法防止生化战剂由室外经管道渗入工程内,无法满足人防工程隔绝防护时的密闭要求,而且防爆波阀门结构复杂,成本较高,维护困难,使用年限较短[1],在多年的工程实践中也给人防工程后期的维护带来了很多问题,所以,在当前的人防地下室给排水设计中,不应再采用防爆波阀门,而使用防护更为全面,造价更为低廉,维护更为简单的不锈钢或铜芯闸阀和截止阀,这也是人防审图中推荐的做法。

图片

图片

5

人防地下室内自动喷淋管道穿越人防墙体的防护措施目前有两种,一种是喷淋管穿越人防墙体处管道设置为短管,临战拆除短管连接的管道,并以法兰盘封堵;一种是参照给水管人防防护的做法,直接在穿墙喷淋管处设置不锈钢或铜芯的闸阀或截止阀。前种做法主要是早年前,民用地下室的人防防护工作未被重视,各种人防防护措施往往被设计单位以临战转换为名而忽视。事实上,将人防工程战时隔绝防护的功能完全依托于临战转换并不合理,对于一个城市少则数百,多则过千的人防地下室,要在临战前15d的时间内完成大量的平战转换工作,需要大量的人力、物力,能完成各种预制人防构件的安装就已经很勉强了,再要顾及人防地下室内错综复杂的喷淋管道的短管拆除、法兰盘安装,并不现实。而且喷淋短管的拆除和封堵,涉及专业的给排水施工技术,一般的人防专业队人员无法快速的掌握此类安装技能。而且第一种防护措施也不符合防规4.12.2“平战转换措施应按不使用机械,不需要熟练工人能在规定的时限内完成”的要求。综上所述,对于穿越人防墙体的喷淋管的防护设计,仍应在人防清洁区侧或防护单元隔墙的两侧设置不锈钢或铜芯的闸阀或截止阀,平时标示为常开阀门,临战前再关闭。

图片

6

在人防地下室移动电站和固定电站的供油设计上,常常有设计单位以临战前由专业公司进行二次设计安装为由,而不做具体的供油设计,这种做法不符合防规4.12.1条“采用平战转换的防空地下室,应进行一次性的平战转换设计”。结合防规6.5、《防空地下室移动柴油电站》07FJ05、《防空地下室固定柴油电站》08FJ04,柴油电站的供油设计并不复杂,没有理由,也没有必要还需要二次设计。

图片

7

在柴油发电机的冷却设计上,07FJ05、08FJ04均采用了水冷的方式,设置了冷却水箱或混合水池。但是近年来,随着柴油发电机冷却技术的进步,发电机一般都采用了独立内循环的专用冷却液,不再需要定期添加冷却水,而且其冷却液使用期限很长,在使用不多的情况下,可能数年才需要由专业公司上门更换,所以,在当前人防地下室电站给排水设计上,冷却水箱或是混合水池的设计已无必要。

图片

8、结束语

随着人防工作日益受到国家的重视,人防给排水的设计的要求也越来越严格,随着人防专业审图机构的出现,设计人员只有更加深入的去理解相关的规范和图籍,才能保证设计成果能符合人防审图的要求。


全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
加载更多
  • 【尝新价999】地下室设计技术提高实操训练营
    帮助学员系统梳理整个地下室施工图设计的工作步骤,夯实专业技术技术和搭建地下室设计的知识框架;结合真实的项目案例理解并应用规范规则,提高设计应用能力以及专业度;
  • 人防地下室给排水设计
    人民防空的任务是根据现代战争的特点,动员和组织人民群众采取防护措施,与敌人的空中袭击作斗争,保护人民生命安全与减少财产的损失,保存战争的潜力。战争的实践证明,空袭和反空袭斗争在战争中占有极为重要的地位
  • 某市污水处理厂计量槽、厂泵站集配水井、氧化沟等给排水系统毕业设计资料包
    本资料包包括给排水施工图、给排水计算书,其中给排水施工图括给排水设计施工总平面图、计量槽施工图、厂泵站施工图、集配水井施工图、氧化沟施工图等,计算书包括进水闸井和进水格栅间的设计计算、平流式沉砂池的设计计算、流量计算、二沉池设计计算等,适合进行污水处理厂毕业设计的同学参考学习画法和计算。
  • 人防地下室设在地下二层,按平战结合设计,平时功能为地下汽车库。战时在清洁区内设置钢板贮水箱,储存战时人员饮用、生活及口部洗消用水,水箱供水系统由市政给水管网引入,战时给水引入管需平时一次安装到位。..
  • 设计说明:有建筑面积:3462㎡地上层数:5层地下层数:1层图纸张数:6张设计时间:20**以前地下室用途:人防,车库生活供水设计:生活给水系统内容简介人防地下室战时给排水平面图、第一二三防护单元给水
  • 人防建筑面积2655平方米,战时设备专业掩蔽人员共210人。该区域平时为汽车停车库,战时功能划分设置有:1个急救医院;1个5级人防区域电站。人防工程内部防护单元以城市自来水作战时供水水源。...
  • 广场海绵城市给排水全套设计资料
    本资料包包括设计说明、总图设计、水设计、节点设计、工程量清单,其中总图设计包括设计说明及目录、总平面放线坐标定位图、总平面竖向设计图、总平面尺寸标注图、总平面公共设施布置图、全民健身活动中心景观底图参照;其中水设计包括给水设计说明、景观给水设计平面图、排水设计总平面图、排水设计总平面图,适合进行广场海绵城市的同学参考学习画法
  • 人防地下室给排水平面及系统图,为核六级甲类二等人员掩蔽场所,图纸包含人防地下式给排水设计说明、战时给排水平面图、战时给排水系统图等,可作为人防地下式设计参考之用。...
  • 全套人防地下室通风、给排水
    数套人防地下室战时水、通风图纸。
  • 大道东延工程排水全套施工组织设计
    本资料包包括施工组织设计、施工机械表、平面布置、劳动力、进度表,其中平面布置内容包括材料、施工人员平面布置图、项目部平面布置图;施工组织设计内容包括施工总体布置及组织、主要工序施工方法、工程重点、难点及相应对策、工期保证措施等,适合进行大道东延工程排水设计的同学参考学习画法、设计
  • 人防地下室战时给排水布置详图
    本工程为人防地下室战时给排水布置详图,包含人防地下室战时给排水平面图、人防地下室战时给排水设计说明、人防地下室战时给排水透视图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 人防地下室给排水设计方案
    人防工程给排水系统的防护主要是水源和管道的防护,以及防止核爆炸冲击波、放射性物质、 化学毒剂、 生物战剂, 通过给排水管道进入人防工程内部破坏内部给排水设备、危害人员健康。
  • 人防地下室给排水平面图
    本资料为人防地下室给排水平面图,含地下二层喷淋平面图、地下二层平时给排水平面图、防空地下室排水系统图(人防)等,欢迎下载。
  • 地下室人防设计要点审图问题汇总
    按《人民防空地下室设计规范》(GB-50038-2005)要求,防空地下室的电力负荷,其基本通信、报警设备,应急通信设备,柴油电站配套的附属设备以及应急照明等为一级负荷
  • 人防地下室设计要点图解
    本文档讲解到人防设计的各要点,内容详细具体,包括概述,武器破坏效应与工程防护措施,口部防护。主体防护,平战功能转换措施,结构构造要求
  • 人防地下室给排水施工图
    本资料为:某人防地下室给排水施工图,包括消防管线系统图、设计说明、人防给排水管线设计图等,内容详实可供参考。
  • 人防设于地下二层;平时功能为地下汽车库;人防建筑面积为3769.11平方米;掩蔽面积2653.08平方米,共设2个防护单元,为战时核六级二等人员掩蔽所,共掩蔽2827人。第一防护单元总贮水量129.9
  • 建筑给排水审图要点
    施工图会审是施工管理工作中施工准备阶段的一项重要技术工作.是建设的基本要求。目的是减少施工图的差错.确保工程质量和施工顺利进行.降低建设资金
  • 农批二号地下室人防审图修改后图纸-给排水
    农批二号地下室人防审图修改后图纸-给排水 包括:设计说明 排水 给水管路布置图 消防喷淋设计图 排水 给水系统设计图等,内容详实,可供参考。
  • 地下室人防设计要点
    地下室人防设计的步骤、构件简化方法、需要考虑的问题等等
  • 摘 要:论述了在高层建筑的给排水设计中,上部建筑的给水、排水、消防、喷淋管道绝大多数大于 75mm,而且这条规范又是工程建设标准强制性条文,
  • 医院人防地下室+宿舍楼 给排水
    医院人防地下室+宿舍楼 给排水,宿舍楼共6层建筑高度22,2米,设计说明,给排水布置图,给排水系统图,喷淋系统图等,内容详实,可供参考。
  • 图纸简介:本下载图纸是一套人防地下室平时给排水设计图纸。图纸包含了设计说明、图纸目录、消火栓泵组轴测图、自动喷淋泵组轴测图、生活泵组轴测图、发电机房水喷淋平面大样及系统图、人防地下室平时给排水平面图等

阅读下一篇

涨知识!排水管道安装施工工艺要点

排水管施工要点 1、 卫生间排水管A、梯级式排水管:管径由Φ110→Φ75→Φ50变化的方式形成高低落差,阻止污水倒灌回流,但大便器排水管最好选用直径Φ110管,最好能离主排水管近一点 淋浴地漏也建议由Φ50更换为管径更大的Φ75,如果我们的淋浴区域没有蹲便器可以排水,那么就会留有一个地漏进行排水,而以前一般情况下,这个淋浴地漏的都是选用直径Φ50的排水管,但是在后期的生活使用过程中,当我们淋浴时大量的水流流向地面,地漏排水速度远不及花洒的水量又急又大,必然容易造成地漏处积水,所以如果我们能将50管换成75管,加大排水管径,扩大排水口,那么积水的问题就有可能会得到很好的缓解。

回帖成功

经验值 +10