土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一机一闸、一漏一箱!临时用电各级配电箱(柜)配置标准

一机一闸、一漏一箱!临时用电各级配电箱(柜)配置标准

发布于:2024-11-13 14:22:13 来自:电气工程/供配电技术

来源:筑龙电气

[复制转发]

来源:沁伊五标安全+

如有侵权,请联系删除

    配电箱(柜)适用于施工现场临时用电,应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。总配电箱(柜)应设置在靠近电源处,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不应超过3m;配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,产品应通过CCC认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外型,采用钢板厚度符合JGJ46-2005中8.1.7条:配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为1.2-2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理。

一、一级总配电箱(柜)配置标准:
    1.总配电箱(柜)应分设N线、PE线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。PE线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2个,1个为PE线进箱体的连接点,1个为重复接地的连接点。
    2.总配电箱(柜)应装设电压表、总电流表、电度表及其他需要的仪表,装设电流互感器时,其二次回路必须与保护零线有一个连接点,且严禁断开电路。
    3.总配电箱(柜)按580KW使用功率考虑,进线需选用双3*240mm2+2*120mm2铠装铝芯电缆并联,配电箱(柜)外观尺寸为2200mm*800mm*560mm,总配电箱(柜)箱门需带有观察窗,内设1600A具有隔离功能的CDM3-1600F/3300 1600A型断路器作为主开关,分路可设置4-8路采用具有隔离功能的CDM3T系列160A-630A透明塑壳断路器,配备DZ20L-T160A-630A透明漏电开关作为漏电保护装置,使之具有过载、过流、短路、漏电、避雷、断项保护功能,同时配备德力西DTS606 3*5(20)A电度表、450V电压表、3个1.5KA电流表、3个1500/5Aφ80电流互感器,配备RT18-32X熔断器、65KA 4P 385V HDYE654浪涌保护器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA·S。最好选用额定漏电动作电流75-150mA,额定漏电动作时间大于0.1S小于等于0.2S,其动作时间为延时动作型。总配电箱(柜)实图:
一级配电柜实图
一级配电柜内部正面构造图
一级配电柜内部背面构造图

    4.配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置不小于1.5m,双列面对面布置不小于2m;
    5.配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置不小于0.8m,双列背对背布置不小于1.5m,个别地点有建筑物结构凸出的地方,则此点通道宽度可减少0.2m;
    6.配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m。
变压器及一级配电柜防护实图    

二、二级分配电箱配置标准:
  1.分配电箱应分设N线、PE线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。PE线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2个,1个为PE线进箱体的连接点,1个为重复接地的连接点。
  2.分配电箱应装设电压表、总电流表、电度表及其他需要的仪表,装设电流互感器时,其二次回路必须与保护零线有一个连接点,且严禁断开电路。
  3.分配电箱按250KW-300KW使用功率考虑,进线选用3*240mm2+2*120mm2铠装铝芯电缆,分配电箱外观尺寸为1800mm*800mm*560mm,分配电箱箱门需带有观察窗,内设1000A具有隔离功能的CDM3-1000F/3300 1000A型断路器作为主开关,分路可设置4-8路采用具有隔离功能的CDM3T系列160A-630A透明塑壳断路器,配备DZ20L-T160A-630A透明漏电开关作为漏电保护装置,使之具有过载、过流、短路、漏电、避雷、断项保护功能,同时配备德力西DTS606 3*5(20)A电度表、450V电压表、3个1.5KA电流表、3个600/5Aφ50电流互感器、65KA 4P 385V HDYE654浪涌保护器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA·S。最好选用额定漏电动作电流75-150mA,额定漏电动作时间大于0.1S小于等于0.2S,其动作时间为延时动作型。分配电箱内部构造实图:
二级分配电箱内部正面图

三、三级开关箱配置标准:
    1.开关箱应分设N线、PE线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。PE线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2个,1个为PE线进箱体的连接点,1个为重复接地的连接点。
    2.开关箱分固定式和移动式,以固定式开关箱为例,大型设备动力开关箱进线选用3*50mm2+2*25mm2电缆,开关箱外观尺寸为500mm*400mm*200mm,内设250A具有隔离功能的CDM3-250F/3300 250A型断路器,配备DZ20L-T250A透明漏电开关作为漏电保护装置,使之具有过载、过流、短路、漏电保护功能。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA·S。选用额定漏电动作电流<30mA,额定漏电动作时间<0.1S。开关箱内部构造图:
三级开关箱内部图

  3.移动式开关箱一般用于小功率用电设备,如电焊机、振捣棒、切割机等,三级开关箱宜设置航空对接插头,如设备总功率在3KW以下,进线可选用6mm2铜线,设备在8KW以下,进线可选用16mm2铜线,三级开关箱外观尺寸为500mm*400mm*200mm,内设100A具有隔离功能的CDM3-100F/3300 100A型断路器,配备DZ20L-T100A透明漏电开关作为漏电保护装置,使之具有过载、过流、短路、漏电保护功能。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA·S。选用额定漏电动作电流<30mA,额定漏电动作时间<0.1S。航空插头式开关箱实图:
航空插头式三级开关箱内部
航空插头式三级开关箱外部

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

无功补偿的原理与作用、功能概述

无功补偿原理适用于电网中的电力负荷,如电动机、变压器等。其中大部分属于感性负载,在运行过程中需要向这些设备提供相应的无功功率。在电网中安装并联电容器等无功补偿的设备后,可以提供感性负载消耗的无功功率,减少电网向感性负载提供并由线路传输的无功功率。由于减少了电网中无功功率的流量,可以减少线路和变压器传输无功功率造成的功率损耗,称为无功补偿。 无功补偿的作用 无功补偿的主要作用是提高功率因数以降低设备容量和功率损耗,稳定电压和改善供电质量,提高系统传输稳定性和远距离传输时的传输容量,平衡三相负载的有功和无功功率。安装并联电容器进行无功补偿,可以限制无功功率在电网中的传输,相应地降低线路的电压损耗,提高配电网的电压质量。无功补偿应按分级就地、方便调压的原则配置。集中补偿与分散补偿相结合,分散补偿为主;高压补偿与低压补偿相结合,低压补偿为主;调压与降损相结合;与配电网改造工程同步规划、设计、施工、投产。无功补偿的功能体现在:

回帖成功

经验值 +10