土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟支管风速对排烟风机影响

排烟支管风速对排烟风机影响

发布于:2024-11-05 14:00:05 来自:暖通空调/通风排烟

来源:机电人脉

[复制转发]



作者 郭超月 虞杰

排油风机选型前校核风系统水力计算是很重要的一步,不然很可能出现设计压力不足,选型也不满足实际需求的情况,特别是在为了满足净高要求,一味压缩风管尺寸、增加风管转弯的情况下。

本文分析了 不同尺寸 排烟 管对排烟系统阻力情况的影响,计算了不同阻力情况下对排烟风机实际运行时排烟量的影响。不一味压缩排烟风管,适当加大排烟支管尺寸,降低排烟支管排烟风速,可以尽量满足排烟口实际排烟量需求,有利排烟风机选型。

防烟分区一(PY-W-1):防烟分区最长32.3米,面积81㎡,2~7层为一个排烟系统,设置独立的排烟竖井,内设金属风管,排烟风机设置在屋面,排烟风机风量考虑风道漏风系数及风机选择安全系数后按20000 m3/h选定。
防烟分区二(PY-W-2):防烟分区最长22.5米,面积80㎡,2~7层为一个排烟系统,
防烟分区三(PY-W-3)防烟分区最41.9米,面积112㎡,2~7层为一个排烟系统;
防烟分区二、防烟分区三合用排烟竖井,内设金属风管,排烟风机设置在屋面,该排烟风机每层带2个防烟分区,2个防烟分区排烟量应叠加计算,排烟风机风量考虑风道漏风系数及风机选择安全系数后按35000 m3/h选定,图3为PY-W-1~3排烟系统图。  

PY-W-1~3排烟系统排烟风管设计  

PY-W-1~3排烟系统中,PY-W-2、3排烟系统主风管每层带2个防烟分区,以PY-W-2、3排烟系统为例,分析每层支风管尺寸、风速对PY-W-4排烟系统排烟风机的影响。  
PY-W-2、3排烟系统排烟风机参数:HTF(A)-Ⅰ型10# 35000m3/h,770Pa,1450rpm,11KW,吸风段主风管尺寸为1000X800的金属风管,主风管风速v=12.16m/s。  
其中防烟分区二(PY-W-2):计算排烟量13000m3/h,排烟风管支管1000x250,排烟风管支管排烟风速14.44 m/s,排烟口采用800x800单层百叶,排烟口风速7.1 m/s(已按百叶有效面积0.8计算)。  
防烟分区三(PY-W-3):计算排烟量13000m3/h,排烟风管支管1000x250,排烟风管支管排烟风速14.44 m/s,排烟口采用800x800单层百叶,排烟口风速7.1 m/s(已按百叶有效面积0.8计算);  
排烟系统风管内流速大,产生的动压大,系统阻力计算采用文献[1]中沿程阻力与局部阻力之和方式计算,即排烟系统管路阻力采用式(1)进行各种风速情况下的比较。  

排烟系统管路阻力计算

排烟系统管路阻力     计算公式为:

 
 

其中:

  •       为排烟系统管路阻力,单位为帕斯卡(Pa);
  •       为沿程阻力,单位为帕斯卡(Pa);
  •       为局部阻力,单位为帕斯卡(Pa)。

沿程阻力计算公式为:

 
 

其中:

  •       为各段风管比摩阻,单位为帕斯卡每米(Pa/m),数据来源于“鸿业计算软件获取”;
  •       为各段风管长度,单位为米(m)。
排烟风管系统,特别是带多个防烟分区的排烟系统,各段风管尺寸差异较大,造成各段风管内风速差异大,各段风管分开计算沿程阻力相对合理;根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.4.7条要求“机械排烟系统应采用管道排烟”,设计时采用钢板风管或内表面为金属材质的复合风管居多,当量绝对粗糙度采用0.15mm时的比摩阻;排烟系统测试时温度按20℃考虑,即使实际排烟时烟气温度较高,但比摩阻温度修正系数小于且接近1,计算时不考虑温度变化对系统阻力的影响。  

局部阻力计算公式

局部阻力     的计算公式为:

 
 

其中:

  •       为管件的局部阻力因数;
  •       为空气密度,单位为千克每立方米(kg/m3),空气参数取标准状态时为 1.2 kg/m3;
  •       为该压力发生处的空气流速,单位为米每秒(m/s)。

查阅文献,排烟风管管件的局部阻力因数如表1所示。

表1 排烟风管管件的局部阻力因数

序号 管件名称 局部阻力因数 说明
1 室内排烟口  板式排烟口 1.10 排烟口局阻系数包括风管开口和风口两部分损失之和;百叶风口有效面积为80%
1 室内排烟口  百叶风口 1.95 排烟口局阻系数包括风管开口和风口两部分损失之和;百叶风口有效面积为80%
1 室内排烟口  渐扩管+钢丝网 0.25 排烟口局阻系数包括风管开口和风口两部分损失之和;百叶风口有效面积为80%
2 防火阀 0.52 按多叶阀或蝶阀全开时局部阻力系数取值
3 弯头  绕短边转弯 0.19 弯头转弯半径取1/2边长;矩形风管长宽比小于4
3 弯头  绕长边转弯 0.27 弯头转弯半径取1/2边长;矩形风管长宽比小于4
4 三通 0.53 按45°合流T形三通近似取大值
5 风机入口变径管 0.31 查表取大值
6 风机出口变径管 0.25
7 室外排出口  固定百叶 1.08 百叶有效面积为80%
7 室外排出口  渐扩管+钢丝网 0.25 百叶有效面积为80%
根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017中第4.2.4、5.2.3、5.2.4条等要求;PY-W-2、3排烟系统排烟风机运行时,启动防烟分区二或防烟分区三内任一个防烟分区内排烟口、排烟阀,此时,PY-W-2、3排烟系统排烟风机35000m3/h排烟量全部加载到该层1000x250排烟支管中,排烟支管排烟风速理论值达38.89 m/s,排烟口风速理论值达18.99 m/s(已按百叶有效面积0.8计算)。该边界情况下,计算防烟分区三最不利支路的系统阻力,即二层排烟口至屋顶排烟风机出口处的系统阻力,见图4 PY-W-3排烟系统阻力计算图,根据计算系统阻力为1255.11Pa,见表2 PY-W-3排烟系统最不利管路阻力计算表。  

表2 PY-W-3排烟系统最不利管路阻力计算表(水平支风管1000x250)

局部阻力  

编号 部件名称 风量 (m3/h) 风速 (m/s) 局部阻力因数 ξ 局部阻力         (Pa)
1 45°弯头设不锈钢防虫网 35000 12.38 0.25 23
3 280°排烟防火阀 35000 12.15 0.20 17.71
4 风管三通 35000 12.15 0.20 17.71
5 风管四通(6个) 35000 12.15 0.20 17.71x6=106.26
3 280°排烟防火阀 35000 38.89 0.20 181.5
8 风管三通 35000 38.89 0.20 181.5
3 280°排烟防火阀 35000 38.89 0.20 181.5
9 百叶排烟口 35000 18.99 1.95 173.9

沿程阻力  

编号 风管长度(m) 风量(m3/h) 风速(m/s) 比摩阻Ri (Pa/m) 沿程阻力(Pa)
2 1.7 35000 12.38 1.5 2.55
6 20 35000 12.38 1.5 30
7 9.2 35000 38.89 36.9 339.48
合计



1255.11
采用同样计算方法,排烟支管尺寸调整为1000x500、1000x400、1000x320,排烟风管系统阻力情况见表3。  

表3 不同排烟支管尺寸条件下排烟系统阻力

排烟支风管尺寸 排烟系统阻力 (Pa) 占比 (%)
1000x250 1255.11 100%
1000x320 1042.86 83.09%
1000x400 923.37 73.57%
1000x500 846.66 67.46%
防烟分区三(PY-W-3)排烟系统中排烟风机设计采用HTF(A)-Ⅰ型10#,风量35000m3/h,风压770Pa,排烟支风管尺寸采用1000x250时,实际最不利管路阻力为1255.11 Pa,系统最大阻力为风机风压值的1.63倍,防烟分区三设计需要排烟量为13000m3/h,排烟风机运行时随着系统阻力的增加风量随之降低,通过风机性能曲线分析,防烟分区三内的排烟量基本满足13000m3/h要求。  

不同阻力情况下风机性能曲线分析  

HTF(A)-Ⅰ型10#排烟风机为轴流风机,电动机传动为直联方式,图5黑色方框曲线为10#排烟风机的性能曲线图,A点为设计工况(排烟量35000m3/h,阻力770Pa)下排烟系统的工作状态点,而实际运行中,排烟系统阻力大大上升,以本案例为例,阻力上升至1255.11Pa,此时,管网特性曲线与风机特性曲线的交点从A点变为B点,从图中求得实际工况下B点风量为17360.3m3/h,满足13000m3/h要求。  

通过排烟系统水力计算,排烟风机在克服排烟系统阻力情况下还要能正常运行时,风机风量大大降低,可以看出,需要克服的排烟系统阻力越大,风量降低的幅度越大。  

排烟支风管风速对风机性能的影响  

表3中可以比较得出,排烟支风管不同尺寸时风速不同,对风机风量、压力影响也不同。排烟支风管横截面积越小,风速越大,阻力越大,对风机风量、压力影响也越大。由图5可推断出,当排烟系统阻力更大时,实际工况下风管管网特性曲线会变得更陡,可能存在排烟系统风量不满足设计要求的可能。为保证排烟风机正常运行,排烟支风管风速计算时应尽可能选小,加大排烟支风管尺寸,降低系统阻力。

文章来源:

作者 |  浙江工业大学工程设计集团  郭超月  虞 杰

来源 | 2022年浙江省暨杭州市暖通空调动力学术年会论文集

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

通风空调及防排烟施工问题与重点监督内容

#1 新风风口位置 风口设置要求 《通风与空调施工规范》GB50738-20118.1.10 风机盘管的送、回风口安装位置应符合设计要求。当设计无要求时,安装在同一平面上的送、回风口间距不宜小于1200mm。8.1.11 空调机组、风机盘管、阀门等设备及部件安装在吊顶内时,应在其下部吊顶的适当位置设置检查口,并与装饰面综合考虑,统一布置。 送风口与回风口太近,会造成气流短路,影响供冷(热)效果。

回帖成功

经验值 +10