|
|
|
a.人员或可燃物较多的生产场所; b.厂房内建筑面积大于300m2且经常有人停留或可燃物较多的地上房间; c.占地面积大于1000m2的仓库。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60m;具有自然对流条件时,不应大于75m |
注:工业建筑走道宽度不大于2.5m时,其防烟分区长边长度不应大于60m。 当空间净高大于9m时,防烟分区之间可不设置挡烟设施。 |
|
|
|
|
|
|
建筑空间净高≤6m |
同一防火分区中任意两个相邻防烟分区的排烟量之和的最大值 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自然排烟侧窗(口)部风速(m/s) |
|
|
|
|
注:1.建筑空间大于9.0m的,按9.0m取值;建筑空间净高位于表中两个高度之间的,按线性插值法取值;表中建筑空间净高为6m处的各排烟量值为线性插值法的计算基准值。2.当采用自然排烟方式时,储烟仓厚度应大于房间净高的20%;自然排烟窗(口)面积=计算排烟量/自然排烟窗(口)处风速;当采用顶开窗排烟时,其自然排烟窗(口)的风速可按侧窗口部风速的1.4倍计。 |
图1 丙类仓库平面布置示意图
0人已收藏
0人已打赏
免费3人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.88 万条内容 · 598 人订阅
阅读下一篇
违规!长度大于20m走道采用门分隔为多段长度小于20m而不设置排烟设施问题:某建筑同一疏散走道采用门分隔为多段,各段长度小于20m,但总长度大于20m,未设置排烟设施。 案例:某医院项目内走道总长度超过20m,中间设功能分区门,走道未设排烟,违反规定。如下图: 分析:除在疏散走道内防火分区处设置的甲级防火门可将相连的疏散走道分成两个独立的疏散走道以外,同一疏散走道内设置的其他分隔门、防火门,均不能将该疏散走道认作成多个独立走道,该疏散走道的排烟计算长度应按疏散走道各段的长度叠加计算。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发