土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 违规!长度大于20m走道采用门分隔为多段长度小于20m而不设置排烟设施

违规!长度大于20m走道采用门分隔为多段长度小于20m而不设置排烟设施

发布于:2024-10-11 09:00:11 来自:暖通空调/通风排烟

来源:空调制冷网

[复制转发]

问题:某建筑同一疏散走道采用门分隔为多段,各段长度小于20m,但总长度大于20m,未设置排烟设施。
案例:某医院项目内走道总长度超过20m,中间设功能分区门,走道未设排烟,违反规定。如下图:
分析:除在疏散走道内防火分区处设置的甲级防火门可将相连的疏散走道分成两个独立的疏散走道以外,同一疏散走道内设置的其他分隔门、防火门,均不能将该疏散走道认作成多个独立走道,该疏散走道的排烟计算长度应按疏散走道各段的长度叠加计算。  
疏散走道总长度符合《 建筑防火通用规范》GB 55037-2022第8.2.2条第10款:建筑高度大于32m的厂房或仓库内长度大于20m的疏散走道,其他厂房或仓库内长度大于40m的疏散走道,民用建筑内长度大于20m的疏散走道。规定时,走道各段均应设排烟设施。  
来源:重庆市住房和城乡建设委员会《建设工程消防设计常见错误》(2024年3月版)

来源:消防技术流

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • twb620810
    twb620810 沙发

    湖北省指南

    2024-10-12 15:19:12

    回复 举报
    赞同0
  • twb620810
    twb620810 板凳

    疏散走道中设置门等分段时,计算走道整体长度时不应折减。按整体长度需要设置
    排烟系统时,即使分段长度较短,该疏散走道也应设置排烟系统,当单个分段小于 20
    米时,可多个小于 20 米的分段走道共用一个防烟分区,走道总长度及排烟口与最远点
    的距离不应超过规范要求;当走道采用防火门分隔时,各分段均应按独立的防烟分区设
    计。

    2024-10-12 15:15:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 604 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

排烟阀、排烟防火阀、电动风阀、补风口、加压送风口的区别和应用

 排烟阀、排烟防火阀和电动风阀在建筑安全和通风系统中扮演着不同的角色,各有其特定的应用和功能。 1、电动风阀 主要用于控制空气流动。在机械加压送风系统中,电动风阀通常保持关闭状态,以防止冷空气在自然通风时侵入。系统启动时,电动风阀会打开。在机械排烟系统中,如果排烟与通风空调系统共用,电动风阀则通常保持开启状态,但在火灾发生时会自动关闭。值得注意的是,每个排烟合用系统的管道上需联动关闭的通风和空气调节系统的电动风阀数量不应超过10个。

回帖成功

经验值 +10