木结构建筑线路这样明敷符合标准要求吗?
关于木结构建筑的线缆敷设,国家标准《木结构设计标准》GB 50005- 2017第 10.2.7条规定,木结构建筑中配电线路的敷设应采用下列防火措施:
1 消防配电线路应采用阻燃和耐火电线、电缆或矿物绝缘电缆;
2 用于重要木结构公共建筑的电源主干线路应采用矿物绝缘线缆;
3 电线、电缆直接明敷时应穿 金属管或金属线槽 保护;当采用矿物绝缘线缆时可直接明敷;
4 电线、电缆穿越墙体、楼盖或屋盖时,应穿金属套管,并应采用防火封堵材料对其空隙进行封堵。
图1 穿金属管线路
图2 此处灯具配电线路没穿金属管明敷
图3 此处灯具配电线路也没穿金属管明敷,所穿的塑料软管破损
对照规范该条规定,有的 灯具配电线路没穿金属管明敷,甚至所穿的塑料软管破损,存在火灾风险。因 电气线路故障导致 木结构建筑 起火的案例不胜枚举,尤其南方木结构建筑古村落多次发生火灾,造成较严重的人员伤亡和财产损失。
因此,无论新建还是改建的木结构建筑,都要按规范要求进行设计和实施,不能对消防问题抱有侥幸心理!