土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 报警阀是否应设置在专用房间内?

报警阀是否应设置在专用房间内?

发布于:2024-10-11 08:53:11 来自:电气工程/防雷减灾

来源:机电人脉

[复制转发]


作者 消防观察者  
 

湿式报警阀通常有安装在泵房内、地下室公共区域、室外或者报警阀间(室)内,国内的相关规范没有明确要求报警阀应设置在专用房间内。

#1 规范要求

一、《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017

6.2.6 报警阀组宜设在安全及易于操作的地点,报警阀距地面的高度宜为1.2m。设置报警阀组的部位应设有排水设施。

规范中没有明确规定,报警阀需要设置在隔间内,需要防火保护。但19S910《自动喷水灭火系统设计图示》中表达在阀室内。

 

二、《建筑设计防火规范 》GB50016-2014(2018年版)

6.2.7 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。

 

报警阀室应属于灭火设备室,但此条未表达报警阀应设置阀室。

三、《建筑防火通用规范》 GB55037-2022

4.1.3 下列场所应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他区域分隔:5 除消防水泵房的防火分隔应符合本规范第4.1.7条的规定,消防控制室的防火分隔应符合本规范第4.1.8条的规定外,其他消防设备或器材用房。

消防设备用房理应包括报警阀组的房间。

四、《消防设施通用规范》 GB55036-2022

2.0.3 消防给水与灭火设施的性能和防护措施应与防护对象、防护目的及应用环境条件相适应,满足消防给水与灭火设施稳定和可靠运行的要求。

通规的要求更加空洞,无具体要求,也无操作性。

五、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014

5.1.9 附设在汽车库、修车库内的消防控制室、自动灭火系统的设备室、消防水泵房和排烟、通风空气调节机房等,应采用防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板相互隔开或与相邻部位分隔。

#2 分析

在火灾中使用的所有消防设施,必须具备较强的耐火能力,因此,大量的设施,包括消防给水、消防供电、自动灭火系统等,需要防火隔离保护,上面的多本建筑设计规范对这些区域都做出了明确规定。

消防给水设施,即使内部有水,一旦在火场中被灼烧,也容易烧坏、变形或漏水,控制和信号部分更加薄弱,如报警阀直接裸露明装在火场中,压力开关的信号线很容易被烧毁导致信号和控制失效。

结合以上规范的要求,如果发生火灾,由于报警阀没有设置在阀室,导致的报警阀失效,可以被追究违反强制性规范的责任。

对比消防用电设备明确要求应安装在机房或配电小间内与火灾现场隔离,水系统中的重要设备(易受火灾影响)也应与火灾现场隔离。

版权声明:本文整理自消防观察者,侵权请联系删除。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • pianpiantou
    pianpiantou 沙发

    谢谢楼主!总结的有用!

    2024-10-14 10:36:14

    回复 举报
    赞同0
  • 天心化羽
    天心化羽 板凳

    资料很有用,谢谢楼主分享!!!

    2024-10-11 10:55:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防雷接地没做好有什么后果?防雷接地未做怎样补救?

  一、防雷接地没做好有什么影响?   防雷接地系统未按规范建设或维护,可能导致以下严重后果:   1.雷击防护失效:接地不良会导致雷电流无法迅速、有效地导入大地,使雷电过电压直接冲击设备,造成设备损坏、系统瘫痪,甚至引发火灾、爆炸等安全事故。   2.电磁干扰加剧:接地不良会使设备接地电位升高,增加电磁干扰,影响设备正常运行,尤其对通信、导航、自动化控制等系统的稳定性构成威胁。   3.人身安全风险:

回帖成功

经验值 +10