我们知道常用的电流互感器二次电流为5A,在什么情况下选择1A呢?互感器二次的负载主要是电流线和电流表,如果二次线很长,线路电阻过大,会影响电流表的显示准确度;所以在长距离测量回路,电流互感器二次电流选择1A型。


GB1208-2016《电流互感器》第5.2项中规定标准的电流互感器二次电流为1A和5A,优选值为5A,当传输距离较大时应选1A。


1、线路功耗降低


线路功耗与通过电流平方成正比,二次电流为1A的电流互感器比5A减低功耗25倍,即1A的功耗仅为5A的4%。


表1 电流互感器测量回路的功耗


2、传输距离加大


在相同负载下,二次电流为1A互感器的传输距离是5A的25倍,这样可避免5/1A中间互感器或选用大容量互感器。


表2 不同额定容量时的传输距离


3、电线截面积小


大中型工厂,当仪表和电流互感器安装距离较近(例如45.5m)时,从表2可以看出,当选用5A、10VA电流互感器时,线截面积经计算需4mm 2 ;距离为71m时,若选用1A、2.5VA电流互感器,线截面仅需1mm 2 。目前随着计算机和数控仪表的普及和发展,额定二次电流为1A及以下规格的电流互感器选型已经较普遍。

  • 电流互感器二次回路
    电流互感器的作用:电力系统的一次电压很高,电流很大,且运行的额定参数千差万别,用以对一次系统进行测量、控制的仪器仪表及保护装置无法直接接入一次系统,一次系统的大电流需要使用电流互感器进行隔离,使二次的
  • 附件为lzzbj9-10A4G型号互感器,适用电流为5-1000A,外形尺寸根据大一互、大北互样本绘制,电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁
  • 附件为lzzbj9-10c2G3型号互感器,适用电流为5-800A,外形尺寸根据大一互样本绘制,电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组
  • LZZBJ9-35W1是35KV线路控制测量柜中常用电流互感器,一般情况下可以提供2到3个二次绕组,0.2S/0.5或0.2S/10P10,或0.2S/0.5/10P10等,本产计量准确,精度高是供电
  • LZZBJ9-10A2电流互感器,是A1模基础上改进而来的一种新的产品,在保证原有参数性能的条件下,节约了生产成本和采购成本,而且常规测量计量性能和原A1模参数相同,保留了标准模的接线铜排,代换更方便
  • LZZBJ9-10C模电流互感器,是一种高压环网柜常用支柱式高压电流互感器,在常用高压配电中经常可以用到,接线方便,使用简单,维护简易,常用作计量、测量及保护使用
  • 本产品型号为BH0.6660II,主要用于户内,供额定电压为0.6kV及以下,额定频率为50/60Hz的交流电路中作为电流、电能测量或继电保护用。改模型为塑壳式电流互感器,广泛应用于成套柜体中,底板固
  • 电流互感器变比选择
    小林电气(箱体)软件开发者用最简的方法,完成设计,这是用于高压选配电流互感器用的EXCEL文档.请关注小林电气Blog:http://dgwintai.b.co.163.com 还有很多具有实用价值的
  • 电流互感器接线方式
    内含电流互感器,电压互感器各种接线方式图片及其电流互感器接线原理,可供参考。
  • 零序电流互感器选择
    零序电流互感器是用来检测零序电流的,它的构造与普通穿心式电流互感器相仿,只是它的一次绕组是被保护系统的三个相的导线(三相的导线一起穿过互感器环形铁心),二次绕组反应一次系统的零序电流。在中性点不直接接
  • 附件为lzzbj9-10A2Q(5-1000A)、lzzbj9-10A2G(3150A)、lzzbj9-10C3(5-1000A)型号互感器,外形尺寸根据大一互、大北互样本绘制,电流互感器是依据电磁感
  • 此电流互感器为lzzbj18-10-152b-2型号互感器,外形尺寸根据大一互、大北互样本绘制,电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组
  • 电流互感器LMZ3-0.66是LMZ3-0.66、LMZ3D-0.66、LMZ2-0.66电流互感器这个系列中的一种,流互感器的铁芯用冷轧取向硅钢片环形卷绕而成,二次绕阻沿环形铁芯均匀缠绕;中间窗口供
  • 该模型型号为BH-0.66,适用于交流50Hz或60Hz,额定工作电压至380V,电流互感器变比为50/5~400/5,可用来采集电路中的电流信号,可适用于垂直安装和水平安装,模型根据实物1:1建立,
  • solidworks版LZZBJ9-10电流互感器外形图,主要用于开关柜内中压产品,包含各零部件图与总装图,图纸完整,可编辑、可修改,对相关学习爱好者或者工程设计人员有一定的参考价值...
  • 此电流互感器为LZZBJ9-10C2Q-2-800A型号互感器,适用电流为100-800A,外形尺寸根据大一互、大北互样本绘制,电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器
  • 本品为取电电流互感器LDK4-10的实测样品,尺寸正确逼真,适用于高压输电线路高压导线的取电装置,在电网发生故障之前能快速的监测导线的电流大小,实时监测配网的运行状态,起到监测保护作用。...
  • 此电流互感器为LZZBJ9-10C2Q-2-3150A型号互感器,外形尺寸根据大一互、大北互样本绘制,电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心
  • 110kV电流互感器技术协议
    附图1:穿墙套管布置图 附图2:110kV一次电路图
  • 低压保护型电流互感器
    低压保护型电流互感器主要适用于多根母排穿越的继电保护回路,该产品为保护系统检测短路故障而开发,具有不同准确级和准确限值系数,可扩展为不同穿孔尺寸,广泛应用于低压配电保护系统。

阅读下一篇

卫生间等电位联结端子箱有什么用

卫生间局部等电位联结。很多人忽视或不知这一规定,但等电位联结其实很重要。卫生间做等电位联结,即在卫生间内将各种金属管道、楼板中的钢筋以及进入卫生间的保护线和用电设备外壳用40×4毫米热镀锌扁钢或6平方毫米的铜芯导线相互联通,卫生间屡有洗澡遭电击事故发生,造成人身伤害,这是因为人在淋浴时遍体湿透,人体阻抗大大下降,沿金属管道导入卫生间的一、二十伏电压即足以使人发生心室纤维颤动而致死,为此,在卫生间作局部等电位联结有助于减少电位差,有效的保证人身安全,这是非常值得的。在做等电位联结时,要保证等电位联结的可靠导通。等电位联结这一电气安全措施,并不需要复杂价昂的电气设备,它所耗用的不过是一些导线。另外采取等电位联结,实际上也实现了接地,因它所联结的管道及基础钢筋等本身起到了低电阻长寿命的接地作用,远胜过我们过去专门打入地下的人工接地装置。端子箱在住宅的卫生间洗澡时,人体皮肤因潮湿而阻抗下降,这时若有沿金属管道传来的较低电压亦可引起电击伤害事故。