卫生间局部等电位联结。很多人忽视或不知这一规定,但等电位联结其实很重要。卫生间做等电位联结,即在卫生间内将各种金属管道、楼板中的钢筋以及进入卫生间的保护线和用电设备外壳用40×4毫米热镀锌扁钢或6平方毫米的铜芯导线相互联通,卫生间屡有洗澡遭电击事故发生,造成人身伤害,这是因为人在淋浴时遍体湿透,人体阻抗大大下降,沿金属管道导入卫生间的一、二十伏电压即足以使人发生心室纤维颤动而致死,为此,在卫生间作局部等电位联结有助于减少电位差,有效的保证人身安全,这是非常值得的。在做等电位联结时,要保证等电位联结的可靠导通。等电位联结这一电气安全措施,并不需要复杂价昂的电气设备,它所耗用的不过是一些导线。另外采取等电位联结,实际上也实现了接地,因它所联结的管道及基础钢筋等本身起到了低电阻长寿命的接地作用,远胜过我们过去专门打入地下的人工接地装置。端子箱在住宅的卫生间洗澡时,人体皮肤因潮湿而阻抗下降,这时若有沿金属管道传来的较低电压亦可引起电击伤害事故。
因此.对卫生间作等电位联结是大有必要的。
是否可以把它封闭那?
从我们施工的多家工地来看,等电位联结端子箱的位置好多都显示出随意性。大体位置不确定。有些位置影响美观。可以考虑把它封闭。封闭前先检查卫生间环路的地线是否与端子牢靠连接。确认在封堵
卫生间等电位联结端子箱有什么用
卫生间等电位联结端子箱有什么用1
卫生间等电位联结端子箱有什么用2
卫生间等电位联结端子箱有什么用3
卫生间等电位联结端子箱有什么用4
卫生间等电位联结端子箱有什么用5
卫生间等电位联结端子箱有什么用
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气工程施工
返回版块8.86 万条内容 · 537 人订阅
阅读下一篇
管道的防腐与绝热安装质量管控3.9 管道的防腐与绝热 3.9.1 防腐和标识 1 防腐涂料的种类、颜色、涂层的层数和厚度应符合设计规定; 见图 3.9.1-1 。 图3.9.1-1 管道标识示意图
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发