土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 渗漏案例 | 水池出现裂缝、渗漏该怎么处理?

渗漏案例 | 水池出现裂缝、渗漏该怎么处理?

发布于:2024-10-09 16:27:09 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
景观水池赏心悦目,但是防水也是个老大难的问题。因为水池防水层长期受水浸渍,处于潮湿的环境,渗漏水也是经常的事。

那么一旦水池出现渗漏,我们又如何进行修补呢?

果尔佳

工程案例


水池防水维修工程



项目概况:水池长期积水,不流动,池底淤泥多,将水池的水排空后, 立墙有不少条大裂缝。

经过现场勘察分析,此水池出现渗漏的主要原因有以下3点:
01、水池混凝土自身由于收缩产生的裂缝,自防水效果差。
02、长期浸水情况下因窜水层的存在而渗漏。
03、原有的防水涂料层也已被水溶胀,失去了防水效果。

考虑到局部的维修已不能彻底解决问题,果尔佳建议进行整体翻修,其防水示意图如下:

防水施工工艺:

1)   首先清除水池内的积水及淤泥。

2)   对水池基面进行打磨、清理、清洗。

3)   待水池基面干净后,对水池基面做一道砼涂优1000界面剂。

4)   待界面剂干固后,对水池墙体阴角用金汤水不漏进行封堵处理。

5)   墙体阴角封堵完毕后,对水池内孔洞做防水附加层处理。

6)   防水附加层干固后,对水池底板、立墙涂刷一道砼涂优1010聚合物防水涂料,在其仍为湿润时,将增强聚酯布铺设其中,接着在增强聚酯布表面再涂刷一道砼涂优1010聚合物防水涂料,并让砼涂优1010聚合物防水涂料充分的浸润增强聚酯布,确保不起泡,不起皱,使得浆料能通过增强聚酯布的空隙与底层浆料结为整体,以至干固。

7)   待上道涂层干固后,再涂刷一道砼涂优1200水池、地下室专用高弹防水涂料。
8)   待防水层干固后,在防水层基面上涂刷砼涂优1040防水砂浆涂料附加铁丝网一层,规格φ4@150(4钢线每150mm距离一根)。
9)防水层干固后,组织验收。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

中水处理回用

返回版块

9873 条内容 · 199 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中水系统施工质量通病防治

#1 中水管外壁颜色错误或色环设置不到位   原因 1.中水管道采用其他颜色,未添加浅绿色环; 防 治 措 施 1.中水管道外壁选用浅绿色;若非浅绿色,应设置色环,色环宽度为 20mm,颜色同其内管道涂色(管道为满涂),色环涂刷间距不大于 4 米。 #2 中水管暗装在墙体内无标识

回帖成功

经验值 +10