#1 中水管外壁颜色错误或色环设置不到位

 

原因

1.中水管道采用其他颜色,未添加浅绿色环;

防 治 措 施

1.中水管道外壁选用浅绿色;若非浅绿色,应设置色环,色环宽度为 20mm,颜色同其内管道涂色(管道为满涂),色环涂刷间距不大于 4 米。

#2 中水管暗装在墙体内无标识

 

原因

1.交底不明确;

2.中水管安装在墙体内,未设置标识。

防 治 措 施

1.加强作业前技术交底;

2.中水管道不宜暗装于墙体和楼板内。如必须暗装于墙槽内时,必须在管道上有永久性的明显标识。

《建筑中水设计规范》

5.4.7 中水管道上不得装设取水龙头。当装有取水接口时,必须采取严格的防止误饮、误用的措施。

8.1.3 中水池(箱)内的自来水补水管应采取自来水防污染措施,补水管出水口应高于中水贮存池(箱)内溢流水位,其间距不得小于2.5倍管径。严禁采用淹没式浮球阀补水。

8.1.6 中水管道应采取下列防止误接、误用、误饮的措施:

1 中水管道外壁应按有关标准的规定涂色和标志;

2 水池(箱)、阀门、水表及给水栓、取水口均应有明显的“中水”标志;

3 公共场所及绿化的中水取水口应设带锁装置;

4 工程验收时应逐段进行检查,防止误接。