土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 中水系统施工质量通病防治

中水系统施工质量通病防治

发布于:2024-06-26 13:43:26 来自:给排水工程/中水处理回用

来源:机电人脉

[复制转发]


#1 中水管外壁颜色错误或色环设置不到位

 

原因

1.中水管道采用其他颜色,未添加浅绿色环;

防 治 措 施

1.中水管道外壁选用浅绿色;若非浅绿色,应设置色环,色环宽度为 20mm,颜色同其内管道涂色(管道为满涂),色环涂刷间距不大于 4 米。

#2 中水管暗装在墙体内无标识

 

原因

1.交底不明确;

2.中水管安装在墙体内,未设置标识。

防 治 措 施

1.加强作业前技术交底;

2.中水管道不宜暗装于墙体和楼板内。如必须暗装于墙槽内时,必须在管道上有永久性的明显标识。

《建筑中水设计规范》

5.4.7 中水管道上不得装设取水龙头。当装有取水接口时,必须采取严格的防止误饮、误用的措施。

8.1.3 中水池(箱)内的自来水补水管应采取自来水防污染措施,补水管出水口应高于中水贮存池(箱)内溢流水位,其间距不得小于2.5倍管径。严禁采用淹没式浮球阀补水。

8.1.6 中水管道应采取下列防止误接、误用、误饮的措施:

1 中水管道外壁应按有关标准的规定涂色和标志;

2 水池(箱)、阀门、水表及给水栓、取水口均应有明显的“中水”标志;

3 公共场所及绿化的中水取水口应设带锁装置;

4 工程验收时应逐段进行检查,防止误接。


版权声明:未经许可,禁止以机电人脉编辑版本转载。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

中水处理回用

返回版块

9862 条内容 · 195 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

广州自来水带来一波新“顶流”??

水源藻类爆发怎么办? 净水药剂怎么投加? 水厂余泥排去哪里?

回帖成功

经验值 +10