土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ LZZBJ9的接线问题

LZZBJ9的接线问题

发布于:2024-10-09 13:47:09 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]

10kV电流互感器S1接地和S2接地有什么不同吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • whb9501
    whb9501 沙发

    主要是同名端的问题,PI是进线侧,S2接地

    2025-09-29 09:29:29

    回复 举报
    赞同0
  • csy1966
    csy1966 板凳

    互感器一次进线侧P1相对应的二次侧S1,P2相对应二次侧就是S2,二次侧出线端子与P1进线侧做在一个面,为了接线要求,往往P2做为一次侧进线,那么二次侧同名端S2出线端,S1这就变成接地端了

    2025-08-28 16:18:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多