主要是同名端的问题,PI是进线侧,S2接地
互感器一次进线侧P1相对应的二次侧S1,P2相对应二次侧就是S2,二次侧出线端子与P1进线侧做在一个面,为了接线要求,往往P2做为一次侧进线,那么二次侧同名端S2出线端,S1这就变成接地端了
主题
回复
粉丝
成套电气设备
15.97 万条内容 · 615 人订阅
阅读下一篇
有没有能在MAC上安装的AUTOCAD软件
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
whb9501
沙发
2025-09-29 09:29:29
赞同0
-
csy1966
板凳
2025-08-28 16:18:28
赞同0
加载更多主要是同名端的问题,PI是进线侧,S2接地
回复 举报
互感器一次进线侧P1相对应的二次侧S1,P2相对应二次侧就是S2,二次侧出线端子与P1进线侧做在一个面,为了接线要求,往往P2做为一次侧进线,那么二次侧同名端S2出线端,S1这就变成接地端了