土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 盘点机电审图中易忽略的交圈问题

盘点机电审图中易忽略的交圈问题

发布于:2024-10-08 15:33:08 来自:工程造价/造价成本管理

来源:工程壹家

|

作者:唐冰

[复制转发]

前言

在施工图精细化审查过程中,因专业间未充分交圈而出现的问题比比皆是, 交圈问题涉及多个专业,若处理不到位,极易引起客诉,造成返工,增加不必要的成本。


以下分享几个案例,供参考。



问题: 上层卫生间排水支管出现在下层书房天花上。


原因分析: 此类问题出现在洋房、别墅较多,不同楼层卫生间错位布置,卫生间不做降板处理,可能导致卫生间排水管进入卧室、书房等功能房间。


调整建议: 卫生间降板,避免排水管出现在书房上方。


问题: 一层排水出户管出现在地下室消防控制室上方。


原因分析: 地上、地下图纸交圈不到位,消防控制室调整位置后,水专业没有二次复核排水出户管下方功能房间。


调整建议: 排水出户管出现在消控室范围内降板或调整管道走向,避免管道进入消控室。




问题: 排水立管出屋面时穿排水沟,后期易漏水。


原因分析: 忽略了屋面排水沟位置,导致管道没有避让屋面排水沟。


调整建议: 调整排水立管位置,立管在顶层拐弯,避开排水沟。




问题: 消火栓设置于用户门附近,易引起客诉。


原因分析: 水暖建筑三个专业未充分交圈,易引起客诉的问题,可多专业共同协商解决。


调整建议: 新风井检修门位置调整,留出消火栓安装空间,把消火栓调整至新风井处。




问题: 预埋套管结构图中漏表达。


原因分析: 水专业卫生间降板内排水方式调整,增加排水支管后预埋套管相应增加,结构图中未及时交圈调整。


调整建议: 重新提资,结构图中表达完整预埋套管。



问题: 潜污泵控制箱位置和排水立管冲突。


原因分析: 水电未充分交圈,潜污泵控制箱在潜污泵附近,极易和潜污泵排出管冲突,水电需交圈控制箱排水立管位置。


调整建议: 调整排水立管位置,避开潜污泵控制箱。




问题: 柜式七氟丙烷位置和暖通专业风管冲突。


因分析: 设置气体灭火系统的房间,暖通专业需做事故排风,设置立风管接风口距地 0.3m ,故七氟丙烷位置需避开暖通立风管。


调整建议: 调整七氟丙烷位置,避开暖通风管。




问题: 水箱人孔设置在风管正下方时,后期检修不便


原因分析: 水暖未充分交圈,忽略了水箱人孔上方检修空间要求。


调整建议: 调整水箱人孔位置,避开风管



总结

以上问题实际可避免,建议在设计中各专业紧密配合,多轮交圈,某专业图纸调整后及时通知其他专业同步调整,避免出现类似问题。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

造价成本管理

返回版块

1.2 万条内容 · 296 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一些公路错误算量案例

一些案例分析,以帮助避免公路工程造价计算中的常见错误。这些案例将展示实际项目中出现的错误,以及如何避免和纠正这些错误。 案例1: 土石方工程量计算错误 项目背景: 某二级公路改建工程,全长30公里。 错误描述: 初步设计阶段,造价人员仅根据路线纵断面图计算了土石方量,忽视了横断面的影响,导致土石方工程量严重低估。 正确做法: 1. 利用三维设计软件(如Civil 3D)生成精确的土石方模型。

回帖成功

经验值 +10