源自丨宜昌建筑业协会、坤发建筑有限公司
卫生间周边墙体返潮现象, 住宅工程质量常见问题 ,其原因多为: 防水高度不足; 防水施工存在缺陷; 卫生间门槛处防水处理不到位。 《卫生间周边墙体防止返潮施工工艺》 ,标准化实施防水 涂刷 工艺,防止墙体返潮。
     

卫生间周边墙体防止返潮施工工艺      



    基层处理


基层处理前应进行24h闭水试验


为保证地漏排水功能,应对卫生间地面进行找坡处理:大面坡度2%,地漏0.5m范围内5%,阴角抹成半径50mm圆弧


对上述基层处理进行检查验收


    第一道防水施工


卫生间不同功能区域涂刷不同高度的防水,涂刷前测量并粘贴边缘条


墙面防水高度应符合:有淋浴功能的区域≥1.8m,其余区域≥1.2m;卫生间门槛处防水:向门外延伸500mm,向两侧延伸200mm


涂膜厚度应均匀一致,表面平整,不起泡,无针孔


    第二道防水施工


待第一遍涂层干燥成膜后,再涂第二遍,按上述要求,直至达到设计规定的厚度


涂膜厚度应均匀一致,表面平整,不起泡,无针孔


    防水质量验收


按照设计技术要求及相关技术标准进行质量验收, 防水涂膜厚度满足设计技术要求及相关技术标准


防水干燥成膜后,进行24h闭水试验