土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ LED照明终端回路三大注意之三——保护电器需躲过LED的冲击电流

LED照明终端回路三大注意之三——保护电器需躲过LED的冲击电流

发布于:2024-09-19 11:17:19 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]


前期发表了长距离LED照明终端回路三大注意之一和之二,笔者现在谈谈之三,保护电器需躲过LED的冲击电流。

任何光源启动时都有启动冲击电流,只是大小不同而已。由于LED是最近几年才普及,其冲击电流刚被人们所发现和重视。
解决这个问题,需要LED驱动电源与回路保护电器之间有良好的配合。
1、驱动电源的相关规定
《LED体育照明应用技术要求》GB/T 38539-2020对冲击电流的规定如下:

图1   《LED体育照明应用技术要求》GB/T 38539-2020对冲击电流的要求

《建筑照明设计标准》GB/T 50034-2024对冲击电流的要求如图2所示。

图2   《建筑照明设计标准》GB/T 50034-2024对冲击电流的要求

通过简单计算可知,冲击电流绝对值可以高达数十安培,甚至超过100A,最高达到121A,这是非常恐怖的数值!

2、微型断路器(MCB)

微型断路器作为终端照明回路的保护电器,其脱扣器类型分为B、C、D三种类型曲线,其特点及用途如下:

  • B型曲线:(3-5)In,适用于纯阻性负载和低感照明回路。
  • C型曲线:(5-10)In,适用于保护配电线路以及具有较高接通电流的照明线路。
  • D型曲线:(10-20)In,保护起动电流大的冲击性负荷。
    因此,LED照明常用B型曲线。  
3、MCB与驱动电源间的配合

图3 C型曲线

图3 为MCB C型曲线,图中 ①不脱扣区域,②中间区域,③脱扣区域。 保护配合要求LED驱动电源的冲击电流及其持续时间落在 区即可保证LED照明启动时MCB不脱扣。

国家标准《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分:用于交流的断路器》GB/T 10963.1-2020/1EC 60898-1:2015对MCB不脱扣有明确要求, 当试验电流达到瞬时脱扣电流下限值(B型为3In,C型5In,D型10In)时,冷态的MCB应在0.1s内保证不脱扣。

因此, 满足图2持续时间的要求,MCB在产品标准上已有较大的余量,给与强有力的支持。 设计时需要根据此原则进行校核,确保满足MCB与驱动电源间的配合。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

LED照明配电回路线路过长需满足保护灵敏度的要求

长距离LED照明终端回路的三大注意   ! 解决办法有多种,其中简单有效的方法如下: 增加配电箱的数量,缩短每个照明回路的距离。这样会增加一定的投资。 增大照明配电回路导线截面积,此方法同样会增加投资、增加铜的消耗。 现在再说说LED照明配电回路过长的另一个问题,配电回路保护电器灵敏度可能不满足规范要求,设计时需要对保护灵敏度进行校验。《低压断路器的选择与使用导则》T/CECS 1574-2024第5.3.5条,

回帖成功

经验值 +10