前期发表了长距离LED照明终端回路三大注意之一和之二,笔者现在谈谈之三,保护电器需躲过LED的冲击电流。
图1 《LED体育照明应用技术要求》GB/T 38539-2020对冲击电流的要求
《建筑照明设计标准》GB/T 50034-2024对冲击电流的要求如图2所示。
图2 《建筑照明设计标准》GB/T 50034-2024对冲击电流的要求
通过简单计算可知,冲击电流绝对值可以高达数十安培,甚至超过100A,最高达到121A,这是非常恐怖的数值!
2、微型断路器(MCB)
微型断路器作为终端照明回路的保护电器,其脱扣器类型分为B、C、D三种类型曲线,其特点及用途如下:
图3 C型曲线
图3 为MCB C型曲线,图中 ①不脱扣区域,②中间区域,③脱扣区域。 保护配合要求LED驱动电源的冲击电流及其持续时间落在 ① 区即可保证LED照明启动时MCB不脱扣。
国家标准《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分:用于交流的断路器》GB/T 10963.1-2020/1EC 60898-1:2015对MCB不脱扣有明确要求, 当试验电流达到瞬时脱扣电流下限值(B型为3In,C型5In,D型10In)时,冷态的MCB应在0.1s内保证不脱扣。
因此, 满足图2持续时间的要求,MCB在产品标准上已有较大的余量,给与强有力的支持。 设计时需要根据此原则进行校核,确保满足MCB与驱动电源间的配合。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
照明工程
返回版块14.05 万条内容 · 424 人订阅
阅读下一篇
LED照明配电回路线路过长需满足保护灵敏度的要求长距离LED照明终端回路的三大注意 ! 解决办法有多种,其中简单有效的方法如下: 增加配电箱的数量,缩短每个照明回路的距离。这样会增加一定的投资。 增大照明配电回路导线截面积,此方法同样会增加投资、增加铜的消耗。 现在再说说LED照明配电回路过长的另一个问题,配电回路保护电器灵敏度可能不满足规范要求,设计时需要对保护灵敏度进行校验。《低压断路器的选择与使用导则》T/CECS 1574-2024第5.3.5条,
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发