土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ LED照明配电回路线路过长需满足保护灵敏度的要求

LED照明配电回路线路过长需满足保护灵敏度的要求

发布于:2024-09-13 10:49:13 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]


长距离LED照明终端回路的三大注意  

解决办法有多种,其中简单有效的方法如下:

  • 增加配电箱的数量,缩短每个照明回路的距离。这样会增加一定的投资。

  • 增大照明配电回路导线截面积,此方法同样会增加投资、增加铜的消耗。

现在再说说LED照明配电回路过长的另一个问题,配电回路保护电器灵敏度可能不满足规范要求,设计时需要对保护灵敏度进行校验。《低压断路器的选择与使用导则》T/CECS 1574-2024第5.3.5条, 灵敏度校验应符合下列规定:

当断路器用于短路保护时,被保护线路末端的最小短路电流值不应小于断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的 1.3 倍;      

当断路器用于故障防护时,回路末端接地故障电流值不应小于断路器瞬时脱扣电流的 1.3 倍。  
该规定与《低压配电设计规范》GB 50054-2011、《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019的规定一致。
线路较长的回路末端发生接地故障时,短路电流比较小。能否使保护电器可靠动作?本公众号介绍过两个计算公式和六部参考资料。请点击阅读文章:
6部工具书,照明终端回路断路器保护线路最大长度 各不相同!    
这里重点介绍国家建筑标准设计图集中的满足灵敏度要求的 线路最长距离 速查表 ,便于工程应用,避免花更长时间进行复杂计算。图1和图2两张表都是现行有效版本的标准图, 《建筑电气常用数据》19DX101- 1和 《建筑电气与智能化通用规范图示》24DX002-1 ,两者 使用问题不大,主要差别在系数取值上。如果出于保守考虑,可采用《建筑电气常用数据》版本。

图1   《建筑电气常用数据》19DX101- 1最长距离

图2   《建筑电气与智能化通用规范图示》24DX002-1最长距离

例如,某照明配电箱出线回路采用MCB作为保护电器,导线采用BYJF(E)-2.5mm2,根据脱扣器类型,确定满足保护灵敏度要求的线路最长距离是多少?

【解】根据MCB瞬时脱扣电流,及导线BYJF(E)-2.5mm2,查上述两表得出线路最长距离如下表:

表1  照明回路导线采用BYJF(E)-2.5mm2

脱扣器额定电流(A)

脱扣器类型

瞬时脱扣电流倍数(倍)

瞬时脱扣电流值(A)

《数据》最长距离(m)

《图示》最长距离(m)

16

B

5

80

91

122

C

10

160

46

61

D

20

320

23

-

10

B

5

50

146

196

C

10

100

73

98

D

20

200

37

-

由此可以看出,两个标准图得出的结果还是有较大的差别。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945-2024 新国标解读

《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945-2024是由国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准发布的强制性国家标准,该标准由应急管理部归口管理,并由TC113SC6(全国消防标准化技术委员会火灾探测与报警分会)执行。该标准于2024年4月29日正式发布,并将于2025年5月1日正式实施。 本文对《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945-2024新国标重点内容做出标注并整理如下,供大家学习探讨:

回帖成功

经验值 +10