土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 手术室净化机组控制

手术室净化机组控制

发布于:2024-09-14 15:49:14 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]

2间或者3间III级手术室共用一台净化机组,请问大神,这2间手术室单独开关的时候会影响另外一间吗?风管上需要安装哪些阀门呢?控制大概是怎样呢?

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 447 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何解决洁净室温度过高,净化机组温度降不下来

在夏季很容易发生洁净室的温度过高现象,这可能会导致生产环境不符合要求,进而影响产品效果和质量。下面我们来讲一下出问题的原因以及解决方案。 1

回帖成功

经验值 +10