2间或者3间III级手术室共用一台净化机组,请问大神,这2间手术室单独开关的时候会影响另外一间吗?风管上需要安装哪些阀门呢?控制大概是怎样呢?
0人已收藏
2人已打赏
3人已点赞
分享
全部回复(1 )
一拖多系统单独开某一间手术室时,其他手术室也是运行的,毕竟共用的机组风管干管也是连通的。手术室温度也是按几间中的最低值(这个看控制逻辑)为准。也可以在每间手术室的分支干管加装风管电加热器,实现单间手术室温度可调。
主题
回复
粉丝
洁净空调系统
7.33 万条内容 · 450 人订阅
阅读下一篇
在夏季很容易发生洁净室的温度过高现象,这可能会导致生产环境不符合要求,进而影响产品效果和质量。下面我们来讲一下出问题的原因以及解决方案。 1
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳一拖多系统单独开某一间手术室时,其他手术室也是运行的,毕竟共用的机组风管干管也是连通的。手术室温度也是按几间中的最低值(这个看控制逻辑)为准。也可以在每间手术室的分支干管加装风管电加热器,实现单间手术室温度可调。