2、风量校核
主要按房间品质要求校核换气次数。送风温差越小,换气次数越多,则空气品质越好,就越舒适,为什么有的空调房间感受有异味、闷气,就是风量校核没有处理好。由于风机盘管的名义风量是在不通水,空气进出口压差为零的工况下测定的,故存在一些不切实际的因素,所以实际确定风量是应将这部分理想状态下的风量值扣除,通过经验测算,这部分增补风量应占名义风量的20—30%。
3、送、回风方式
送、回风方式即形成所谓的气流组织,其合理与否直接影响到空调房间的温度场、速度场的均匀性和稳定性,也即空调效果的好坏。合理的气流组织要求一定的送风速度,避免气流短路,以保证一定的射流长度。风速取决于机外静压,送风量、送风口等因素。机外静压过低,会导致风量下降,射程降低,房间冷热不均,设计气流组织与实际运行状态在曲线图上存在较大差异,故应根据实际的建筑格局、房间的结构形式,进深、高度等情况,选择中档风量、风速指标来相应选择风机盘管型号。目前市场上的风机盘管,各个厂家的机外静压值没有统一标定,差异较大,再加上部分工地采用的是卧式暗装机组,外接短风管、过滤器,进、回风格栅阻力值较大,因此在实际定货时确定机外静压值选定为30Pa,有的房间甚至选择50Pa机外静压值的机组,大于常规的20Pa左右阻力值,故在实际运行中保证了良好的均匀场,达到了预期的空凋效果。
4、其它因素
a.噪音指标控制在40dB以下,对噪音偏大的风机盘管,加装消声处理装置,阻力值不大于10Pa。
b.安装、施工中质量注意保温质量,冷凝水的排放,坡向,管件接头,系统清洁。暖通南社
c.水系统的设置方式水平系统还是垂直系统,部分工地选用垂直系统,能较好的保证冷凝水的排放,保证了房间的层高要求。
风机盘管控制原理与接线
风机盘管控制多采用就地控制的方案,分简单控制和温度控制两种:
风机盘管简单控制:使用三速开关直接手动控制风机的三速转换与启停。
风机盘管温度控制:使用温控器根据设定温度与实际检测温度的比较、运算,自动控制电动两/三通阀的开闭,风机的三速转换,或直接控制风机的三速转换与启停,从而通过控制系统水流或风量达到恒温。
风机盘管分类与参数性能
按形式:卧式暗装、卧式明装、立式暗装、立式明装、卡式五种;
按厚度:超薄型、普通型;
按有无冷凝水泵:普通型、豪华型;
按机组静压:0Pa、12Pa、30Pa、50Pa、80Pa (机外静压);
按照排管数量 :两排管、三排管;
按制式:两管制、四管制;
风机盘管所说的几排指的是风机盘管表冷器铜管的排数,一般的二排就是铜管两排,每排8根,一共16根铜管;三排就是铜管三排,每排8根,一共24根铜管。铜管的根数越多,制冷效果越好。
两管制:普通风机盘管夏季走冷水制冷,冬季走热水制热;
四管制:多用于一些比较豪华场所,可以同时走热水和冷水,即可以根据需要有的房间制冷,有的房间取暖。
下图为风机盘管接管大样图:
参数变化对性能造成的影响
风机盘管供、回水温差一定,供水温度升高时,制冷量随着减少,据统计,供水温度升高1℃时,制冷量减少10%左右,供水温度越高,减幅越大,除湿能力下降。
供水条件一定,风机盘管风量改变时,制冷量和空气处理焓差随着变化,一般是制冷量减少,焓差增大,单位制冷量风机耗电变化不大。
风机盘管进、出水温差增大时,水量减少,换热盘管的传热系数随着减小。另外,传热温差也发生了变化,因此,风机盘管的制冷量随供回水温差的增大而减少,据统计当供水温度为7℃,供、回水温差从5℃提高到7℃时,制冷量可减少17%左右。
风机盘管常见故障现象
风机噪音故障表现及处理方法:
1、轴承损坏产生的噪音;处理方法是更换轴承。
2、运转时与吊顶产生的噪音;处理方法是调整盘管吊杆螺母高度,或处理风口与吊顶龙骨的摩擦。
3、管道中有空气产生的噪音;处理方法是在盘管排气阀、楼层排气阀、末端排气阀将管道中空气排尽。
风机不能启动或运行速度慢故障表现及处理方法:
1、温度开关损坏;用电笔测量温控开关输入端和风机输出桩头是否有电,如判断温度开关损坏,可更换或维修温度开关。
2、运行速度慢:
a、感觉一下风机表面温度是否正常;暖通南社
b、停机后手动转动风叶,感觉转动是否灵活,如有阻力更换风机轴承;
c、如手动盘运转正常,更换启动电容;
d、测量电机线圈电阻,如不正常更换电机。
空调效果差或没效果:
1、打开盘管排气阀,检查系统循环水温是否正常;
2、检查进出口温度:
a、温差很小,打开盘管排气阀,检查水温是否正常,如水温正常,再检查二通阀是否打开,如二通阀未打开,继续检查二通阀供电是否正常,检查Y型过滤网是否堵塞;
b、进出口温差正常,查看房间保温是否正常,比如门窗是否关闭,如门窗未关空气对流后,空调就没有效果,应与客户做好解释工作;
c、进出口温差偏大出风口风量小,检查进风口滤网是否有灰尘,检查风机转速是否正常。
空调有异味:
1、检查、清洗进风口风滤网;
2、检查盘管翘片是否有灰尘,如果有灰尘应实施清洗方案;
3、检查风管内是否有异物、灰尘、积水等,清洁干净去除异味。
4、检查积水盘有没有异物。
空调漏水:
1、排水不畅:a、检查节水盘是否堵塞,b、检查排水管是否堵塞,c、检查排水管道坡度是否合理。
2、保温层脱落,恢复保温层。
3、排气阀漏水,关紧排气阀。(暖通南社)
4、软管、阀门、管件漏水,关闭总阀再进行更换。
空调水管爆管紧急处理:
1、打开泄水阀排水减压;
2、关闭空调主机、膨胀水箱补水阀增压泵、循环泵;
3、关闭爆管区域总阀;
4、关闭爆管区域电源;
5、危及到电梯时,关闭电梯电源,尽量停到高于爆管楼层;
6、及时挪开重要物资,清理积水。
0人已收藏
0人已打赏
免费3人已点赞
分享
暖通资料库
返回版块25.46 万条内容 · 677 人订阅
阅读下一篇
VAV变风量空调系统调试常见的问题及解决措施本文简要介绍了VAV系统及其优势,并结合以往经验整理出VAV系统调试常见的问题及解决措施,供设计与工程同仁们参考。 转自 机电杂谈 变风量空调系统即VAV 空调系统 ( Variable Air Volume System ),是全空气系统的一种空调方式,它是通过改变送风量来调节和控制某一空调区域的温度,从而与空调区负荷的变化相适应。VAV系统的优势较多,也被业内许多人士推崇,但要真正实现VAV系统的优点,除合理的设计外,专业的系统调试和运行管理也是必不可少的。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主的分享!
回复 举报