土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水泵最大安装高度是什么,又应该如何计算?

水泵最大安装高度是什么,又应该如何计算?

发布于:2024-09-04 15:57:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

离心泵是输水中最常用的泵之一,泵房内的地坪标高取决于水泵的安装高度,正确地计算水泵的最大允许安装高度,使泵站既能安全供水,又能节省土建造价,具有很重要的意义。  

为了避免汽蚀现象的发生,离心泵的安装高度需要进行非常仔细的校核计算。水泵进水侧装置形式示意图如下:
泵的允许几何安装高度与多方面条件有关,公式如下:
 
式中:    
[Hg]—     泵的允许几何安装高度,m;(计算结果供设计时利用,实际安装高度需低于允许安装高度)
pe—     吸水水面压力,Pa;(为吸水水面的大气压,海拔越高大气压越低)
pv—     饱和蒸汽压力,Pa;(与水温有关,水温越高,饱和蒸汽压力越高)
ρ—     流体的密度,kg/m3;
g—     重力加速度,9.81m/s2;
[NPSHr]—     水泵的允许汽蚀余量,m;(与水泵性能有关,由水泵厂家提供)
hw—     吸入管路中的水头损失,m。(与吸水管路设计有关,由设计人员确定)
由上式可知:
海拔越高、水温越高、允许汽蚀余量越大、进水管路水头损失越大,允许几何安装高度越小。
不同海拔时的大气及对应的水头高度见下表:
 
不同温度时水的饱和蒸汽压对应水头高度见下表:
例:     某品牌VISO125X100-315-55/2水泵汽蚀余量为[NPSHr]=3.29m,欲在海拔500m高度的地方工作,该地区夏季最高水温为40℃,若吸水管的水头损失为1m,则该泵在当地的运行几何安装高度[Hg]计算如下:
设:     吸水水面压力为当地大气压,由表查得海拔500m处大气压头9.7m;     水温40℃时,水的饱和蒸汽压头为0.752m;
计算得:    
[Hg]=9.7-0.752-3.29-1=4.658m

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • eric8woo
    eric8woo 沙发

    允许吸上真空高度

    2024-09-11 12:47:11

    回复 举报
    赞同0
  • wx_1676427117774

    多多多多多多多多多多多多分享

    2024-09-10 17:50:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1336 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室内给排水管道安装大样图

 01       给水暗装管道沟槽施工大样图      1)埋地管线大样图 说明:在楼板施工时要预留15*60mm(深*宽的管槽),管道施工完,采用水泥砂浆做保护层,保护层高度不能高于成活地面高。

回帖成功

经验值 +10