土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室内给排水管道安装大样图

室内给排水管道安装大样图

发布于:2024-09-03 10:02:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]


 01 
   
 给水暗装管道沟槽施工大样图     
1)埋地管线大样图
说明:在楼板施工时要预留15*60mm(深*宽的管槽),管道施工完,采用水泥砂浆做保护层,保护层高度不能高于成活地面高。
地面敷设管槽做法之一

地面敷设标准做法之二
2)嵌墙内管道施工大样图  
说明:管道嵌在卫生间、厨房墙内的管道,深和宽按照本图要求,但是表面不包括装饰层厚度;管道安装完,用水泥砂浆土填充。如果材料为PP-R管,表面抹灰层内设钢丝网,钢丝网规格为10*10*0.5mm。

   
 02     
 管道支架自由臂安装大样图     
本图为PP-R管道自由臂安装标准
 03       
   
给水管道穿越楼板及墙大样图     
1)管道楼面套管
PP-R管、铝塑复合管管道穿楼板距地面300mm设固定支架,钢管支架按照规范执行;将套管内壁清理干净,填料选用发泡聚乙烯或聚氨酯等材料,封堵前将套管内壁清理干净。厨房、卫生间套管高出地面50mm。
穿楼板套管尺寸表
2)钢管、PP-R、铝塑复合管穿墙套管
说明:管道穿墙套管表面用砂纸打毛,穿墙套管可采用U-PVC或钢管,穿越地下室外墙必须用钢套管;柔性填料选用聚氨酯发泡、油麻或石棉绳。

   
 04     
 给水管线穿越基础施工大样图     
柔性填料可选用聚氨酯发泡材料,括号内的用于外保温管道
 05     
 给水管道穿越沉降缝抗震缝、伸缩缝大样图     
说明:管道穿墙外表面应砂纸打毛,弯管两侧必须设固定支架,安装完要用柔性填料封堵。
 06     
 给水管道穿越外墙的标准做法     
说明:管道从室内地面保护层通过墙内返到200mm拐到外墙墙内,再返到室外地面保护层内,施工完后,内外墙用水泥砂浆抹平。
 07     
 排水管道穿越楼板、屋面、地下室外墙或基础     
管道穿墙套管表面用砂纸打毛,穿墙套管可采用U-PVC或钢管,穿越地下室外墙必须用钢套管;柔性填料选用聚氨酯发泡、油麻或石棉绳 

   
 08       
   
 成品管支架大样图     
PP-R管、铝塑复合管的支架、吊架施工参见下图
 09       
热水器进出水管安装大样图      

     

     
 10       
水表安装大样图      
L与水表规格有关:DN15水表L≥400mm;DN20水表L≥500mm ;DN25水表L≥600mm
 11       
室内给水隐蔽管线标识做法      
在管道隐蔽并移交下一道工序前,必须把隐蔽管道的路由标好,用黑色墨汁做好标识,字体为宋体字标注“线内有管”,标注间距为1.5~2.0米,拐点处必须做标注,单管隐蔽线宽150mm,双管线宽300mm;
 12       
地漏安装节点大样图      
说明:地漏安装在楼板上预留孔洞内,孔洞直径(DN+100),地漏应比装饰面低10mm,地漏尺寸

版权声明:未经许可,禁止以机电人脉编辑版本转载。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wx_1676427117774

    多多多多多多多多分享

    2024-09-24 17:53:24

    回复 举报
    赞同0
  • simuy
    simuy 板凳

    楼主分享的图纸很详细,值得学习、借鉴。

    2024-09-10 14:47:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1336 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

管道的熔接与粘接

PP-R给水管热熔连接 1、选取配套的热熔连接配套管件   2、在热熔连接前对要被连接的管材和配套管件,进行预插,以判断选取的管件与管材是否配套。     3、管材或管件在热熔连接前应使用干净的干布将承口内外侧擦拭干净。  

回帖成功

经验值 +10