土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ V、L、Y型锚固钉通用施工工艺

V、L、Y型锚固钉通用施工工艺

发布于:2024-09-03 14:48:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]

图片

V、L、Y型锚固钉通用施工工艺
1、范围
1.1适用范围
  本工艺适用于石油化工装置内衬设备的V、L、Y型锚固钉施工。
1.2 编制 依据
  《隔热耐磨混凝土衬里技术规范》        SH3531
  《石油化工施工安全技术规程》          SH3505
2 施工准备
2.1主要机具
  电焊机、烘箱、焊条保温桶、手锤、卷尺、钢板尺、角尺、粉线等。 2.2作业条件
2.2.1施工前作好施工人员的安全技术培训,操作人员应持证上岗。
2.2.2设备本体上焊接作业结束,焊缝等各种检验合格。
2.2.3锚固钉、焊材皆需有材质合格证。
2.2.4锚固钉焊接前必须根据施工条件进行试焊,合格后方可施焊。焊工必须有焊工考试合格证,并在规定的设备范围内进行焊接操作。
2.2.5劳动保护齐全。
2.2.6熟悉图纸,作好技术交底工作。
3 施工工艺
3.1施工工序

图片

3.2施工工艺
3.2.1设备内壁及锚固钉施工前需进行除锈,除锈可采用手工或喷砂除锈。除锈标准应达到设计要求。
3.2.2用粉线及钢板尺在施焊部位划出与图纸相同的锚固钉排列布置图。
3.2.3锚固钉按图纸要求的方向摆好并焊接。
3.2.4V、L型锚固钉焊肉长度两侧各为20mm,焊肉高6mm,无裂纹、咬肉现象,且与器壁垂直。
3.2.5锚固钉遇焊缝应错开50mm以上。
3.2.6用0.5Kg手锤对锚固钉逐个敲击,应发出铿锵的金属声,每4m2抽查一个锚固钉,锤击焊好的钉子端部(扁形钉打大面,圆形钉打任何方向)打弯90℃不断裂,并在其旁补焊一个。
4 质量标准
4.1保证项目
4.1.1锚固钉、焊材品种牌号及外形必须符合设计和规范要求,并有质量证明 书。
4.1.2锚固钉安装应符合设计图纸布置,焊接必须牢固,严禁有裂纹。
4.1.3用0.5kg手锤对锚固钉逐个敲击,应发出铿锵的金属声,每4m2抽查一个锚固钉,锤击焊好的端部(扁形钉打大面)打弯成90°不断裂并在旁补焊一个。
4.2基本项目
  锚固钉焊接焊缝、外观应全部检查。
  合格:焊缝应饱满,不得有裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿、弧坑和针状气孔等缺陷。
  优良:焊缝应饱满均匀、成型美观,不得有裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿、弧坑和针状气孔等缺陷。
4.3允许偏差项目

项 次
项   目
允许偏差(mm)
检验方法
1
高度
?4
钢板尺
2
间距
?5
钢卷尺
3
垂直度
≤4
角尺

5 应注意的质量问题
5.1焊接工艺选用不当
  焊接前必须明确锚固钉和器壁母材的材质,焊条选择牌号,焊缝金属与母材强度、化学成分相近,对塑性、韧性及抗裂性较高要求应选用低氢型焊条。选用适当的焊材及焊接工艺,一般焊条直径2.5mm,焊接电流50~80A,焊条直径3.2mm,焊接电流100~130A。
5.2二次踩倒
  焊好的锚固钉应注意成品保护,防止二次踩倒。如有踩倒的,应在衬里前扶正,无法扶正的应在其旁边重新补焊一个。
5.3焊缝缺陷及防止
5.3.1裂纹:为防止裂纹产生应选择和母材强度化学成分相近的焊条,合理的焊接工艺参数和次序,如发现有裂纹应铲除重新焊接。
5.3.2气孔:焊条应按规定温度和时间进行烘焙,焊接区域必须清理干净。
5.3.3夹渣:施焊时注意熔渣的流动方向,特别是使用碱性焊条时,必须使熔渣留在熔池后面。
5.3.4焊瘤:焊缝外多余的焊着金属,由于熔池温度过高而致。
6 安全注意事项
6.1在禁火区施焊时,应事先通知有关部门办理动火票,并采取必要措施后方准施焊。
6.2在容器内施焊时应有良好的通风和排烟尘的装置。
6.3电焊机、工作台及所有金属设备均应有良好的接地保护。
6.4电气故障应通知电工,严禁私自排除。
6.5电焊机把线应经常检查,发现破皮的应及时用胶布包好。
6.6施焊时,应首先通知周围工作人员把脸躲开,以防弧光刺伤眼睛。
  敲打熔渣时,应带护目镜,防止熔渣溅入眼内。
7 施工记录
7.1隐蔽工程记录
7.2保温钉安装工程质量检验评定表