根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013):
雨淋系统和防火分隔水幕,其水流报警装置宜采用压力开关。
报警阀组宜设在安全及易于操作的地点,报警阀距地面的高度宜为 1.2m。设置报警阀组的部位应设有排水设施。
连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀。当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具。
水力警铃应设在有人值班的地点附近或公共通道的外墙上。水力警铃和报警阀的连接应采用热镀锌钢管,当公称直径为 20mm 时,其长度不应大于 20m;安装后的水力警铃启动压力不应小于 0.05MPa。
每个报警阀组控制的最不利点喷头处应设末端试水装置,其他防火分区和楼层均应设直径为 25mm 的试水阀。末端试水装置和试水阀应便于操作,且应有足够排水能力的排水设施。
因此,雨淋系统的报警阀组需要直接启动线,其他系统的报警阀组不需要直接启动线。
0人已收藏
0人已打赏
免费4人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.89 万条内容 · 2154 人订阅
阅读下一篇
关于防火单元是如何解释的,按防火单元配电吗?我认为不需要单独配电。应该按防火分区配电。《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018 年版)5.3 防火单元5.3.1 防火单元是指在建筑内采用防火墙分隔而成,能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部空间。设置防火单元可以有效地限制火灾的蔓延,减少火灾损失,确保人员安全疏散。5.3.2 地上防火单元的建筑面积不宜大于 2500m?;地下或半地下防火单元的建筑面积不宜大于 500m?。这是考虑到建筑的规模和火灾的可控性,超过这个面积可能会增加火灾扑救的难度和人员疏散的风险。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板资料不错,关注学习了,谢谢楼主分享
回复 举报
给力 / 这个给力 / 这个真给力!!!感谢楼主无私的分享,继续期待楼主新篇章!!!这是一个很不错的学习参考资料,最基础实用的电气专业理论知识,值得收藏和学习。
回复 举报