我认为不需要单独配电。应该按防火分区配电。
《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018 年版)
5.3 防火单元
5.3.1 防火单元是指在建筑内采用防火墙分隔而成,能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部空间。设置防火单元可以有效地限制火灾的蔓延,减少火灾损失,确保人员安全疏散。
5.3.2 地上防火单元的建筑面积不宜大于 2500m?;地下或半地下防火单元的建筑面积不宜大于 500m?。这是考虑到建筑的规模和火灾的可控性,超过这个面积可能会增加火灾扑救的难度和人员疏散的风险。
5.3.3 防火单元之间应采用防火墙分隔,防火墙的耐火极限不应低于 3.00h。防火墙是防火单元之间的主要分隔构件,应具有足够的耐火性能,以防止火灾在单元之间蔓延。
5.3.4 防火单元与相邻防火单元之间应采用防火门、防火窗、防火卷帘等防火分隔设施分隔。这些防火分隔设施可以在火灾发生时有效地阻止火灾的蔓延,确保人员的安全疏散。
5.3.5 当防火单元的建筑面积大于 2500m? 时,应在防火单元与相邻防火单元之间的防火墙上设置乙级防火门,并应在防火墙上设置疏散通道。这是为了确保在发生火灾时,人员能够安全地疏散到相邻的防火单元或其他安全区域。
5.3.6 防火单元内的疏散宽度、安全出口和疏散距离应符合本规范第 5.5 节的规定。这是为了确保人员能够在火灾发生时快速、安全地疏散到安全区域。
5.3.7 防火单元内的消防设施应根据其使用功能和火灾危险性进行设置。例如,应设置火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统等消防设施,以提高防火单元的消防安全水平。
需要注意的是,具体的防火单元设计应根据建筑的使用功能、高度、面积等因素进行综合考虑,并应符合国家现行消防技术标准的要求。在设计和施工过程中,应严格按照规范要求进行设计和施工,并应确保防火单元的完整性和可靠性。
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.89 万条内容 · 2154 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
回复 举报
给力 / 这个给力 / 这个真给力!!!感谢楼主无私的分享,继续期待楼主新篇章!!!这是一个很不错的学习参考资料,最基础实用的电气专业理论知识,值得收藏和学习。
回复 举报