土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 相关EPS的规范内容汇总

相关EPS的规范内容汇总

发布于:2024-08-27 08:39:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

EPS应急电源作为消防后备电源,由很多电气配件组成,这些配件起着不同的关键作用,这些电气配件主要有双电源、浪涌保护期、断路器、熔断器、继电器、接触器、充电器、蓄电池等。继电器就其在控制电路中的作用来讲,它是以一定的输入信号(如电流、电压或其它热、光非电信号)实现自动切换电路的“开关”。所以,它是一种自动、远动电器元件。另外,继电器也不单是作为一个简单的“开关”来用,它还有其它的“控制”作用。


《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018 年版)


1. 第 10.1.5 条规定,消防用电设备应采用专用的供电回路,当建筑内的生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。该规定明确了消防用电设备的供电电源应具备在建筑物的市电被切断后仍能继续供电的能力,以确保消防设备的正常运行,保证人员的安全疏散和火灾的扑救。

2. 第 10.1.8 条规定,消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。该规定明确了消防用电设备的配电箱应具备自动切换功能,以保证消防用电设备在市电故障时能自动切换到备用电源供电,确保消防设备的可靠运行。

3. 对于备用电源的选择,应根据建筑物的消防用电负荷、供电可靠性要求、当地电力供应情况等因素进行综合考虑。常见的备用电源包括柴油发电机组、蓄电池、UPS 等。在选择备用电源时,应确保其容量能够满足消防设备的用电需求,并保证其在规定的时间内可靠运行。

4. 为了保证备用电源的可靠性,还应采取相应的措施,如定期进行备用电源的测试和维护,确保其处于良好的工作状态;设置备用电源的自动启动装置,确保在市电故障时能够自动切换到备用电源供电;对备用电源的供电线路进行定期检查和维护,确保线路的畅通。


总之,备用电源是消防用电设备的重要组成部分,其可靠性直接关系到消防设备的正常运行和人员的生命安全。在建筑设计和消防设计中,应根据规范要求合理选择备用电源,并采取相应的措施保证其可靠性。