高压电容器最好单独房间设置,根据《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013 5.3节

图片.png
      现在工程往往都限价限面积,为了节省面积将高压电容器和高压配电柜同房间布置,按规范需选择非可燃介质的电容器,也就是干式电容器。
      本人咨询多个厂家,获得一致答复是:不建议选用干式变压器,推荐选用少油式电容器。
      主要原因是干式电容器存在解决不了的技术瓶颈:散热问题无法解决,自愈性也待研究,可能造成三相不平衡。
      现在全世界范围内能生产干式电容器的厂家屈指可数,几乎全部为进口产品,价格昂贵。南网前几年推广过干式电容器,后可能是因为质量问题不了了之。
       推荐高压电容器集中或者就地补偿采用少油式电容器,集中补偿电容器设置专用房间。
       但高压设备通常非专用房间布置,按规范要求功率因数需补偿到0.95。对直接启动或软起动高压电机来说需要就地补偿电容器,一般可要求厂家带来,也可设计补充。
      这就存在一个问题:就地高压油式电容器需要采取什么措施呢?这个问题设计时往往忽略了,规范也没找到明确规定,咨询厂家给出解释是高压电机处空间较大,环境较好,电容器不集中布置,就地安装问题不大,但没有明文规范支持,对设计者来说还是有些忐忑的。