土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷头距板底550mm仍不能满足要求,需要梁下增加喷头时,如何增加?
悬赏求助

喷头距板底550mm仍不能满足要求,需要梁下增加喷头时,如何增加?

概况:梁高1m,梁净距只有1600,梁窝间喷头具板底550mm仍不满足《喷规》7.2.1要求,按7.1.6.2条应在梁下增加喷头,尝试了下述两种布置方式,各位帮忙看看:

布置方式一:

平1.jpg剖1.jpg

如上图,梁窝和梁下均布置。但有以下问题:第一,喷头太密数量太多;第二相邻的梁窝和梁下喷头间距太近,只有1.1m不满足规范1.8m最小间距;


布置方式二:

平二.jpg剖2.jpg

如上图,不再每个梁窝和梁下都布置,保持梁下和梁窝喷头间距满足最大间距要求。是否可以?

附加问题:梁下增加的喷头应该是上喷还是下喷?加集热罩吗?


你的回答被采纳后将获得:提问者悬赏2(下载券)

全部回答(3 )

  • 一瓶老干妈
    最近设计也遇到了这个问题,审图老师的意思是,加布的喷头不需要考虑和梁两侧喷头的间距。所以你那个间距1.1(<1.8)不用管。但是除掉这个加布的喷头,加布喷头两侧的两个喷头的间距需要满足规范要求。
    2024-08-29 07:30:29 来自 APP 评论 举报
  • 范小柏

    大佬们帮看看!

    2024-08-28 08:56:28 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10