一、编制依据
1、本工程施工图纸;
2、我国现行的施工验收规范和操作规程;
3、我国现行的安全生产、文明施工、环保及消防等有关规定;
4、安装公司管理手册;
5、施工验收标准。
表1-1 现场采用的施工验收规范
二、 施工工艺
1、主要设备、材料选用表
1) 风管材质选用表:
2) 保温材料材质及规格选用表:
2、 风管制作
风管
焊接制作工艺流程如下:
2.1 施工准备
熟悉图纸、规范等技术资料,编制并组织方案会审。所有的风管横向及纵向接缝处均采用焊接。根据现场风管尺寸相差较大,因此根据风管长边尺寸选择不同的焊接方式。风管纵向角接焊接以长边尺寸等于1250mm为界,风管长边尺寸≤1250mm的风管纵向角接焊接按图2.1-1执行,风管长边尺寸>1250mm的风管纵向角接焊接按图2.1-2执行,翻边长度为15mm。风管横向连接以长边尺寸等于2500mm为界,风管长边尺寸≤2500mm时采用翻边对接焊如图2.1-3所示,法兰翻边尺寸为15mm,风管长边尺寸>2500mm时,采用对接焊接外加不锈钢槽钢法兰加固的方式,如图2.1-4所示。不锈钢风管的加固支架采用不锈钢角钢作为加固支架。
2.2 钢板裁剪下料
拟采用宽度为1250mm的不锈钢卷板进行下料,根据风管规格,将钢板分成两段下料。如1000×400的风管,周长2800mm,长边尺寸小于1250mm,按图2.1.1进行下料,即需要下两块尺寸为1400mm×1250mm的板材。1500×600的风管,周长4200mm,长边尺寸大于1250mm,按图2.1.2进行下料,即需要下两块尺寸为(2100+15)mm×1250mm的板材。
2.3 翻边、折方
按照15mm的法兰翻边尺寸,先将风管横向焊接处所需翻边在折方机上折出,翻边之后风管每节的长度为(1250-15×2)mm = 1220mm,然后再按照风管边长折方,长边尺寸大于1250mm的风管还需将竖向焊接处的翻边折出。
2.4 角钢下料、加固支架预制
确定风管加固支撑架所使用的角钢规格为∠30×30×3。按照风管的规格尺寸,对不锈钢角钢下料,焊接。风管长边尺寸在1250mm~2500mm之间时在每节风管管段中间加一道支撑架,风管长边尺寸大于2500mm时在每节风管管段中间加一道支撑架并在两节风管对接处加一个用5#不锈钢槽钢制作的不锈钢法兰框。
2.5 风管组对、套加固支架
下好料后将两块不锈钢板组对好(风管组对如图2.5-1),在焊接之前将已经制作好的加固支架套在组对好的风管上(风管套加固支架如图2.5-2)。
图2.5-1 风管组对实物图
图2.5-2 风管套加固框实物图
2.6 风管纵向焊接成型
将组对好的风管用夹具固定好,进行风管的纵向焊接。风管纵向焊接的接缝形式为角接焊,按图2.1-1及2.1-2进行焊接。
为使风管焊缝均匀地受热和冷却,以减少变形,焊接时从中间往两头逆向分段施焊;组对时先将风管点焊,用夹具将其固定后再进行焊接,焊接时形成的高温,在冷却过程中所产生的收缩变形由夹具克服,达到防止变形的目的。
2.7 风管横向焊接
将两节成型好的风管放在夹具台上,用夹具将其固定好后,再进行横向焊接。由于风管壁厚太薄,若直接平面对焊将产生较大的变形,且不易进行操作及加固,现采用翻边对接焊的形式,按图2.1-3执行。
风管的法兰翻边高度控制为15mm,若翻边过小,不仅不便于焊接操作及夹具的使用,且容易使焊接时的高温传递到风管,从而引起风管的变形。若翻边过大,将浪费材料。
2.8 焊接加固支架
将已经套好的不锈钢角钢加固支架移至所定的加固位置(参照第2.4条所述)用夹具加好进行焊接。由于不锈钢角钢加固支架仅起到加固支撑的作用,故其与风管的焊接可采用断续焊。
断续焊焊缝长度统一为30mm,断续焊间距统一为30mm。断续焊前,为使其间距均匀,先在风管上画好断续焊的位置,再行施焊。
图2.8-1 风管加固支架焊接示意图
图2.8-2 风管加固支架焊接实物图
3、 风管安装
3.1 风管支、吊架安装
风管支吊架全部采用不锈钢材质。矩形风管支吊架吊杆及横梁型号可按照下表执行:
风管吊架安装应按照下图进行连接。
风管水平安装支吊架最大间距可按下表执行,风管垂直安装支架每间距不应大于4m,单根直管至少应有2个固定点,出屋面处设置一副导向支架。
3.2 风管的安装
a) 水平风管吊装,见下图所示:
a) 风管立管安装时固定支架与风管采用断续焊接连接,如图所示:
3.3 防火阀安装
阀门安装在吊顶或墙体内侧时,要在易于检查阀门开启状态和进行手动复位的位置开设检查口,并定期检查。当防火阀直径或长边尺寸大于等于630mm时,设立独立支、吊架。风管穿越防火分区时,应设置厚度为1.6mm的钢板制作防火套管,并用钢丝网水泥或其他非燃性材料填充。
3.4 静压箱的安装
静压箱应单独设置支、吊架,不能利用风管承受静压箱的重量,也有利于单独检查、拆卸、维修和更换。
3、 风管与设备绝热
风管绝热层采用保温钉连接固定时,应符合下列规定:
①保温钉与风管、部件及设备表面的连接,可采用粘接或焊接,结合应牢固,不得脱落;
②矩形风管或设备保温钉的分布应均匀,其数量底面每平方米不应少于16个,侧面不应少于10个,顶面不应少于8个。首行保温钉至保温材料边沿的距离应小于120mm;
③有防潮隔汽层绝热材料的拼缝处,应用粘胶带封严。粘胶带的宽度不应小于50mm。粘胶带应牢固地粘贴在防潮面层上,不得有胀裂和脱落。
0人已收藏
1人已打赏
免费3人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.88 万条内容 · 593 人订阅
阅读下一篇
关于扩大前室开3m2外窗的一种特别做法最近做了好几个上海的项目,其中印象深刻的就是首层扩大前室防排烟了。 《国标防排烟》中没有明确扩大前室防排烟的做法,但是上海的《沪标防排烟》中却明确了做法。 做了几个项目,就简单讲讲自己的实际做法和看法。 1.何为扩大前室(扩大楼梯间) 一般情况下,防烟楼梯间外面总是套了一个前室,但是有一种特殊的情况,就是在首层,楼梯间必须能直通直通室外,这时如果楼梯间在核心桶里,那就要借用走道或者大堂一类的场所来直通室外了,这个走道或者大堂就是扩大前室了。如果是多层建筑,由于可能不用设置前室而只是一个封闭楼梯间,所以一层可以称作为扩大楼梯间。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发