一、研究方法
1.循环水系统补充水水质分析
(1) 新鲜水水质分析及标准对比
用作循环水系统补充水的新鲜水须符合《水务管理技术要求第1部分:新鲜水》(Q/SH0628.1-2014)的规定,浊度不大于3NTU。
(2) 污水水质分析及回用水标准对比
该炼厂化工区域有两套生化装置,分别处理化工部污水和煤化工部污水。2020年6月,该炼厂对这两套生化装置的出水进行了3次取样分析,结果见表1。
2021年2月,从该炼厂化工区域各生产单元采集现场水样并进行水质分析,化工部各单元水样结果见表2,煤化工部各单元水样结果见表3。
表1 化工生化装置及煤化工生化装置出水水质
表2 化工部各单元水质
表3 煤化工部各单元水质
《水务管理技术要求第2部分:循环水》(Q/SH0628.2-2014)规定了用作循环水补充水的再生水、回用水水质指标。该标准同时指出,在满足水处理效果基础上,可对指标进行适当调整。结合近年来的研究应用结果及该炼厂实际水质,对其中部分指标可适当放宽。
建议放宽原因如下:
①电导率:若水质中一价碱金属离子(Na+、K+等)含量较高,可能会使电导率超过1200μS/cm,虽然有增强水质腐蚀性的趋势,但影响并不显著。但若电导率是因二价、三价金属离子(Ca2+、Mg2+、Fe3+、Al3+等)含量过高引起,则不能回用,如Ca2+过高会显著增强结垢性,Fe3+、Al3+等过高会显著增强腐蚀性。然而水中极少含有Al3+,Ca2+、Mg2+、Fe3+则会进行检测。
②Cl-:补水中Cl-超过200mg/L,会增强水质的腐蚀性,但可适当放宽至300mg/L。但若循环水系统所供装置有不锈钢换热器时,循环水的Cl-须低于700mg/L。
③总碱度:补充水的总碱度较高时,循环水系统一般采用加酸运行方式,使循环水的“钙硬度+总碱度”低于1100mg/L(同时,循环水总碱度不宜低于100mg/L),所加的酸一般为成本低、效果好的硫酸。因此,回用水的总碱度可以超过300mg/L,总碱度越高,所加的酸就越多。若回用水其他水质指标较好、但总碱度过高(如超过450mg/L)时,可考虑直接在回用水中投加硫酸、降低碱度后,再补入循环水。
④总铁:总铁超过0.5mg/L,会增强水质的腐蚀性,但可适当放宽至1.0mg/L。
与补充水水质指标做对比,可以发现,化工生化装置出水水质相对较差。2020年6月的出水水质分析结果显示,化工生化装置出水电导率超过3000μS/cm,总铁超过1.0mg/L,溶解性总固体过高,细菌数量过高,硫酸根较高,COD有时偏高;而2021年2月的分析结果再次验证其较差水质,基本可判断化工生化装置出水不适宜回用至循环水。
煤化工生化装置出水相对较好。2020年6月的出水水质分析结果显示,电导率最高1717μS/cm,总碱度偏高,但总碱度可通过投加硫酸降低;2021年2月的分析结果亦证明其较好的水质,基本可以确定煤化工生化装置出水可以全部回用至循环水,但回用时需投加杀生剂、降低细菌数量。
2.污水循环利用应用研究方法
根据水质研究结果,初步确定煤化工生化装置出水可用作循环水补水。根据新鲜水、污水的水量、水质及运行工况等数据,首先计算污水回用后外排COD浓度,确认其是否超标,进一步确认该炼厂污水回用循环水系统的可行性。接下来,在不同的回用方案条件下,根据循环水水质标准计算可以达到的最高浓缩倍数,从而确定最佳回用方案。
二、结果与讨论
1.污水回用后外排COD浓度核算
根据水务专业月报表进行计算,得到煤化工部一循、二循补水量分别为89.30、387.08m?/h,见表4。值得一提的是,二循补水量超过一循补水量的4倍,但二循循环水量不足一循循环水量的2倍,造成此差别的主要原因是二循的平均温差为7.70℃,而一循的平均温差仅为4.27℃。
从表4还可看出,各循环水系统可能有不同程度的物料泄漏,COD均较高,而补充水只有新鲜水,新鲜水的COD仅约2.5mg/L,其中煤化工部一循物料泄漏相对严重,需要开展水冷器查漏工作,降低循环水的COD,更有利于开展污水回用。
表4 2020年水务专业月报表数据及计算数据
结合现场调研数据及计算结果,得到城区片该区域水系统流程及流量,见图1。其中,表4中煤化工部二循排污水量为70.26m?/h,其中的60m?/h定排至2#管,另外约10m?/h排至煤化工生化装置。煤化工生化装置每月出水水量约为10万m?,约合180m?/h,其中约40m?/h回流至厂区,外排水量约140m?/h,外排水经1#管外排。
图1 水系统流程
根据进入澄清池的各股水的水量、COD,可计算得到澄清池的理论COD为67.32mg/L,见表5。其中,煤化工部二级脱盐中和水、热电部脱盐再生中和水的COD以10mg/L计。而取样分析的澄清池水样的COD为54mg/L,表明澄清池对COD有一定的降解作用,降幅约20%。
表5 进入澄清池各股水的水量及COD
根据进入2#管的各股水的水量、COD,可计算得到2#管的理论水量为307.73m?/h、COD为40.22mg/L,见表6。其中,反渗透浓水COD以10mg/L计,厂区雨水水量、COD分别以30m?/h、2mg/L计。但2#管外排水实测值约30mg/L,原因可能是:①化验分析有一定波动和误差;②计算过程中各股水的水量、水质与实际有一定出入。
表6 进入2#管的各股水水量及COD
当140m?/h煤化工生化装置出水全部回用至煤化工部循环水系统后,引起2#管外排水COD的增加值为:
若以当前2#管外排水COD为30mg/L计,则回用后2#管外排水COD为54.52mg/L。
即使以2#管外排水COD为40.22mg/L计,则回用后2#管外排水COD为64.74mg/L。若优先回用至煤化工部一循,考虑到澄清池有一定的降低COD的效果,预计2#管外排水COD仍将小于60mg/L。
但整体上,建议对循环水系统进行水冷器查漏治理,降低循环水系统的基础COD,那么140m?/h煤化工生化装置出水全部回用时,2#管外排水COD将小于60mg/L,可达标排放。
2. 污水回用循环水方案研究
(1) 煤化工部循环水系统的补水量分析
循环水系统的浓缩倍数N、补水量M(新鲜水量M1、回用水量M2)、排污量B、蒸发量E,当忽略风吹损失和渗漏损失时,这个几个参数的关系式为式(1):
进而推出式(2)和式(3):
根据表4中煤化工部一循的浓缩倍数5.13和补水量89.30m?/h,可计算出一循的每年平均蒸发量为71.90m?/h。根据表4中煤化工部二循的浓缩倍数5.51和补水量387.08m?/h,可计算出二循的每年平均蒸发量为316.83m?/h。假定每年平均蒸发量不变,由上述公式可推算出不同浓缩倍数下煤化工部一循、二循的排污量、补水量,见表7。
表7 不同浓缩倍数时煤化工部一循、二循的排污量和补水量
当前,煤化工生化装置出水约140m?/h经1#管外排,这股水可全部回用至煤化工部循环水系统,包括一循和二循,可以有以下方案:①140m?/h全部回用至煤化工部二循,且二循还需补充一部分新鲜水,一循不使用该回用水;
②煤化工部一循全部采用该回用水、不补充新鲜水,该回用水剩余部分补至二循,二循还需补充一部分新鲜水;
③一循、二循以相同回用比(即回用水量占补充水量的比例)补充该水量的比例相同);
④一循的回用比高,二循的回用比低,一循、二循均还需补充一部分新鲜水。四种方案分别讨论如下。
(2) 回用方案研究
A.回用方案一
若将140m?/h煤化工生化装置出水全部回用至煤化工部二循,则二循的补充水水质及不同浓缩倍数下的循环水水质见表8。可见,二循在补入该回用水后,可在浓缩倍数5~7运行,即可维持当前浓缩倍数5.51运行。表8中,总碱度可以通过加酸运行而大幅降低,建议在总碱度500mg/L以下运行。因此,该回用方案可行。
表8 煤化工部二循补入回用水后的补充水、循环水水质
B. 回用方案二
若煤化工部一循只补充煤化工生化装置出水、不补充新鲜水,则一循的补充水水质及不同浓缩倍数下的循环水水质见表9。可见,一循只补充回用水、不补充新鲜水时,难以维持当前浓缩倍数5.13下运行,因为循环水的电导率将超过8500μS/cm、COD将超过270mg/L。即使浓缩倍数下降至4倍,COD仍将超过210mg/L,考虑到一循还有物料泄漏,将造成COD进一步升高。因此,该回用方案并不合适。
表9 煤化工部一循补入回用水后的补充水、循环水水质
C. 回用方案三
若煤化工部一循、二循以相同的回用比补充煤化工生化装置出水,并以相同比例补充新鲜水,则一循、二循的回用比均为140/(89.30+387.08)×100%=29.4%≈30%。则一循、二循的补充水水质及不同浓缩倍数下的循环水水质分别见表10,其中总碱度可以通过加酸运行而大幅降低,建议在总碱度500mg/L以下运行。可见,该方案时由于回用比相同,一循、二循的补充水水质相同、且在相同浓缩倍数下的循环水水质也基本一致,二者均可在浓缩倍数5~8运行,即可在维持当前一循浓缩倍数5.13、二循浓缩倍数5.51下运行。因此,该回用方案可行。
表10 煤化工部一循、二循补入回用水后的补充水、循环水水质
D.回用方案四
若煤化工生化装置出水在煤化工部一循的回用比高,在煤化工部二循的回用比低,一循、二循均需补充一部分新鲜水。考虑到当前一循的补水量较小、为89.30m?/h,若保持在一循的回用水量55m?/h不变,则保持在二循的回用水量为140~55=85m?/h不变。则一循、二循的补充水水质及不同浓缩倍数下的循环水水质分别见表11、表12,其中总碱度可以通过加酸运行而大幅降低,建议在总碱度500mg/L以下运行。可见,该方案时一循可在浓缩倍数4~5运行,即在当前一循浓缩倍数5.13略微下降时行;二循可在浓缩倍数5~8运行,即可维持当前二循浓缩倍数5.51下运行。因此,该回用方案可行。但由于一循浓缩倍数需下降,不利于节水、减排,因此优选其他方案。
表11 煤化工部一循补入回用水后的补充水、循环水水质
表12 煤化工部二循补入回用水后的补充水、循环水水质
三、结论
(1)经过对水系统的现场排查及水质分析,化工生化装置出水由于电导率、COD过高而不能回用,煤化工生化装置出水水质较好、水量为140m?/h,可以回用至煤化工部一循、二循。
(2)根据煤化工部一循、二循及化工部一循、二循、四循的运行数据,分析可知各循环水系统均有不同程度的物料泄漏,建议开展查漏、堵漏工作,降低各循环水的COD,这将显著有利于开展污水回用,既改善循环水水质,又增大污水回用的水量和范围。
(3)对回用方案进行详细研究,优选两种方案,分别为:
方案一:140m?/h全部回用至煤化工部二循,且二循还需补充一部分新鲜水,二循可在浓缩倍数5~7倍运行。煤化工部一循不使用该回用水。
方案三:煤化工部一循、二循均以30%的回用比补充煤化工生化装置出水,并以70%的比例补充新鲜水,二者均可在浓缩倍数5~8运行。
(4)在循环水药剂优化、污水处理单元提标改造等多方面进行进一步的研究,有助于浓缩倍数及污水回用率的进一步提升,实现节水减排的更高目标。
对原文有修改。原文标题:炼化企业污水回用至循环水系统的分析研究;作者:叶晓林、赵玥、孙飞;作者单位:中国石油化工股份有限公司化工事业部、中石化石油化工科学研究院有限公司。刊登在《给水排水》2024年第5期。
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
水处理
返回版块42.36 万条内容 · 1445 人订阅
阅读下一篇
生物膜法在处理工艺方面的特征生物膜法作为一种先进的污水处理技术,以其特有的微生物附着机制和生物降解过程,在处理工艺方面展现出了一系列显著特征,这些特点使其在污水净化领域具有重要的应用价值和广泛的发展前景。 生物膜法是微生物在填料表面挂膜生长,膜厚0.2-2mm,效果较好。 由于膜的脱落时间较长,所以有一些菌龄较长的微生物,如硝化菌含量较多。 生物膜上可以栖息多种微生物,包括一些菌龄较长的微生物,如硝化菌。由于生物膜的环境多样性,可以支持更多的微生物种类,有利于复杂污水的处理。生物膜的脱落周期较长,因此膜上的微生物可以有更长的生命周期,这有利于生长速率慢的微生物如硝化菌的生长。硝化菌在生物膜中的含量较多,有利于氨氮的氧化过程,提高硝化效果。生物膜法的处理效率通常较高,尤其是在处理含氮有机物方面。生物膜法系统运行稳定,对操作人员的技术要求相对较低。与传统的活性污泥法相比,生物膜法由于微生物附着在填料上,可以实现对空间的充分利用,减少占地面积。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳炼化企业污水处理处理后会用到循环冷却水系统可行性工程实践性的总结,值得一看
回复 举报