土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 湿空气密度计算公式纠偏

湿空气密度计算公式纠偏

发布于:2024-08-16 14:37:16 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]

       空调行业需要用到空气密度的地方很多,大多数时候都取1.2kg/m3。有些特殊情况下,比如高海拔地区,还是要核算空气密度的。但目前不少资料、手册、教材中空气密度公式的常数项都有一些错误,虽然对计算结果影响不是太大,但还是应该予以纠正的。


       这是正确的公式

1723789745729.png

    这是我验算的过程。

1723790174377.png



以下是两个资料中的错误引用。

1723789271605.png

1723789376163.png

    以上,供同行参考。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 高乐高8801
    高乐高8801 沙发

    感谢楼主分享!收藏有空再看

    2024-08-18 09:04:18

    回复 举报
    赞同0
  • wx_1676427117774

    多多多多多多多多多多分享

    2024-08-17 08:26:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.46 万条内容 · 677 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调行业用饱和水蒸汽压力计算公式纠错

       空调行业设计计算离不开空气状态参数,空气状态参数计算离不开饱和水蒸汽压力。在空调行业从业几十年,看到的空气状态参数可谓五花八门。经过本人验证,《ASHRAE HANDBOOK》中的Hyland-Wexler公式是正确。国内不少资料中都存在引用错误,见下方箭头所指之处。       以下为两个典型的有错公式,一个在0度以上部分有错,一个在0度以下部分有错。经对比核算,0度以上错误对计算结果影响不是太大,但0度以下错误对计算结果影响较大,特别是对除湿行业计算,更不能采用这个错误公式。

回帖成功