空调行业用饱和水蒸汽压力计算公式纠错空调行业设计计算离不开空气状态参数,空气状态参数计算离不开饱和水蒸汽压力。在空调行业从业几十年,看到的空气状态参数可谓五花八门。经过本人验证,《ASHRAE HANDBOOK》中的Hyland-Wexler公式是正确。国内不少资料中都存在引用错误,见下方箭头所指之处。 以下为两个典型的有错公式,一个在0度以上部分有错,一个在0度以下部分有错。经对比核算,0度以上错误对计算结果影响不是太大,但0度以下错误对计算结果影响较大,特别是对除湿行业计算,更不能采用这个错误公式。