土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构用高强度螺栓的扭矩系数和紧固轴力

钢结构用高强度螺栓的扭矩系数和紧固轴力

发布于:2024-08-14 11:16:14 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]


1、GB 50205-2020 钢结构工程施工质量验收标准
4.7.1 条文:

钢结构连接用高强度栓连接副的品种、规格、性能应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。

高强度 大六角头螺栓 连接副应随箱带有 扭矩系数 检验报告, 扭剪型 高强度螺栓连接副应随箱带有 紧固轴力(预拉力) 检验报告。

高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副 进场时 ,应按国家现行标准的规定抽取试件且应分别进行扭矩系数和紧固轴力(预拉力)检验,检验结果应符合国家现行标准的规定。

4.7.1~4.7.3 条文说明:
第 4.7.1 条 为强制性条文 ,必须严格执行。

高强度大六角螺栓连接副的扭矩系数和扭剪型高强度螺栓连接副的紧固轴力(预拉力)是影响高强度螺栓连接质量最主要的因素,也是施工的重要依据,因此要求生产厂家在出厂前进行检验,且出具检验报告,施工单位应在使用前及产品质量保证期内及时 复验 ,该复验应为见证取样送样检验项目。

关于抽检复验的相关内容可阅读下方文章及文章评论留言:

 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副复验  


2、JGJ 82-2011 钢结构高强度螺栓连接技术规程
6.3.1 条文:

高强度大六角头螺栓连接副应进行扭矩系数、螺栓负载、螺母保证载荷检验,其检验方法和结果应符合现行国家标准《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T 1231规定。

高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数的平均值及标准偏差应符合表 6.3.1 的要求。

6.3.2 条文:

扭剪型高强度螺栓连接副应进行紧固轴力、螺栓楔负载、螺母保证载荷检验,检验方法和结果应符合现行国家标准《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632规定。

扭剪型高强度螺栓连接副的紧固轴力平均值及标准偏差应符合 表 6.3.2 的要求。

6.3.1、6.3.2 条文说明:

高强度螺栓运到工地后,应按规定进行有关性能的 复验

合格后方准使用,是使用前把好质量的关键。

其中 高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数复验 扭剪型高强度螺栓连接副紧固轴力 复验是现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205进场验收中的 主控项目 ,应特别重视。


3、GBT 1231-2006 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件

这部分内容推荐阅读下方的文章:
  钢结构高栓施工相关探讨之扭矩系数试验  

4、GBT 3632-2008 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副技术条件

需要注意    GBT 3632-2008 为螺栓的材料规范,这个不能与 GB50205 验收规范和  JGJ 82-2011  设计规范 冲突。

来源:钢结构Cost-steelstructure 公众号,如有侵权请联系我们。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1136 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

锚栓的悬臂安装是否安全?锚栓的安全有一种工况是悬臂工况

锚栓的安全有一种工况,是悬臂工况: 如下图所示: * 锚栓与混凝土基材之间有空隙 * 锚栓与混凝土基材之间没有填充 * 锚栓与混凝土基材之间悬臂连接 * 锚栓与钢锚板之间采用螺母垫片拧紧 如果这个时候,钢锚板承载的是剪力荷载(V),那么会出现什么情况呢?锚栓变形,还是锚栓屈服? 根据《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013,条文6.1.14可知,满足以下条件时,作用于锚栓上的剪力可按无杆杠臂的纯剪计算:

回帖成功

经验值 +10